Step 7 PID: Nur Kühlen -> PID-Compact?

Saufautomat

Level-2
Beiträge
55
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich muss einem Kühlgerät als 4-20 mA Signal vorgeben, welche Kühlwasser-Temperatur es haben soll (5-50°C).

Ich könnte einfach den PID_Compact nehmen. Es gibt aber auch den PID_Temp, der entsprechend besser klingt^^

Kann man den vernünftig auch für nur Kühlen (kein Heizen) nehmen?

Nach vielen Simulieren hab ich es nicht hinbekommen und so steht es auch da:
1764257888060.png

Also doch einen PID-Compact nehmen? Temperaturregelung ist ja zeitlich ziemlich verzögert, daher dachte ich, dass der PID_Temp da viel besser wäre. Bei der großen Anlage will ich nicht viel experimentieren.

Übersehe ich da was?
 
... Temperaturregelung ist ja zeitlich ziemlich verzögert, daher dachte ich, dass der PID_Temp da viel besser wäre. Bei der großen Anlage will ich nicht viel experimentieren...

Meinst du mit "ziemlich verzögert" sehr träge? Und mit "großer Anlage" viel Masse bzw. Speicher? Und mit "nicht viel experimentieren" nicht viel experimentieren? Dann bist du eventuell auch schon mit einem einfachen P-Regler ganz gut bedient.
 
Zurück
Oben