TIA unified comfort panel reagiert nicht

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Beitrag habe ich auch gesehen. Ich verstehe jedoch bei Schritt 2.3.2 nicht, was die da für eine Maske zeigen...
Diese "Maske" findest du in der Systemsteuerung. Dafür musst du aber die Ansicht der Systemsteuerung auf "kleine Symbole" umstellen. Alternativ kannst du auch die moderne "Maske" öffnen. Die findest du dort unter "Kommunikations-Einstellungen.

Aber wie gesagt, Ansicht Systemsteuerung auf kleine Symbole umstellen.
 
Es funktioniert nun. Ich konnte über ProSafe das OS Updaten auf Version 21.0.0.0
Ich nutze TIA in einer VM. Die Lokale Netzwerkanschluss-Konfiguration war falsch eingestellt. Der IP Range in der sich die Geräte in der Projektierung in der VM befanden fehlte. Diesen Adressbereich habe ich hinzugefügt. Dann war auch Pingen ausserhalb der VM möglich und somit auch das Aktualisieren der OS. Die Geräte starten nun wieder korrekt.
Als Anschluss mit dem Ethernet Kabel nutzte im am HMI X1P1.
Danke euch und Grüsse
 
sagen wir mal so, das lahmarschige TIA wird in der VM nicht wirklich viel schlimmer ;) Auf jeden Fall wiegen die Vorteile der VM die kleine Geschwindigkeitseinbuße mehr als auf ;)
Ich habe keinen grossen Unterschied gemerkt. TIA v18 hatten wir lokal. Lokal ist halt von der IT alles gesperrt. Wir können froh sein, dass wir unsere IP Adressen ohne Berechtigung ändern können. In den VM's sind wir da viel freier und können eigentlich an Programme installieren, was immer wir wollen.
Grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich nutze auch schon lange VMs.
Da ich verschiedene TIA Versionen brauche, auch unified und WinCC-Professional, gibt es soweit ich weiß auch keine andere Lösung.
Es ergibt sich zusätzlicher Aufwand wegen der Wartung von vielen 'Windows-Rechnern'.
Vor allem wenn man eine ältere VM wieder nutzen möchte und die Verbindung remote über das Internet geht...
Wichtig ist nur viel Speicher für die VM freizugeben, besonders wenn man noch einen zweiten Speicherfresser wie z.B. die Software von SEW gleichzeitig braucht.
 