PN Device "vergessen" ihre Gerätenamen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
2. Was passiert wenn der Managed Switch ausgetauscht werden muß ? Natürlich ohne TIA Projekteur VorOrt.
Das ist dann dasselbe - wenn alle Busstecker wieder an derselben Stelle stecken und es der gleiche Switch ist dann ordnet die CPU es über die Topologie wieder zu ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dann heißt das schön alle Patchkabel beschriften ...
Sollte das nicht in jedem Fall Standard sein?

Topologie mag ja Vorteile haben aber die Nachteile darf man auch nicht unterschätzen. Wenn mal jemand bei einer Fehlersuche an den Netzwerkkabeln herumfummelt, kann halt sein dass danach gar nichts mehr geht ( und wenn dann in 15 Jahren kein Schaltplan mehr existiert oder der nicht zu 100% passt, dann viel Spaß ).
 
dann heißt das schön alle Patchkabel beschriften ...

Und dem Elektriker erklären warum das so sein muß.
Bei der IBN ziehe ich VOR dem ersten Einschalten der Netzeinspeisung erstmal ALLE Patchkabel ab.
Dann stecke ich die selber von der CPU ausgehend einen nach dem anderen gemäß EPLAN ein und prüfe dabei jeweils einzeln jeden Teilnehmer.

Das kannst Du dem Elektriker 100 mal erklären, es wird trotzdem nie passen.
 
dann heißt das schön alle Patchkabel beschriften ...

Und dem Elektriker erklären warum das so sein muß.

Dafür freut sich der Instandhalter bei der Fehlersuche.
Egal ob man nun Topologie nutzt oder nicht, sollte (besser muss) die Verkabelung dokumentiert und die Patchkabel beschriftet sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Egal ob man nun Topologie nutzt oder nicht, sollte (besser muss) die Verkabelung dokumentiert und die Patchkabel beschriftet sein.
Haben wir noch nie gemacht, warum brauchst Du sowas? Bist Du nicht qualifiziert genug, dass trotzdem hinzukrigen?
 
Ich hatte das Problem mal mit der Profinet-Anbindung von ABB-Robotern (das sind ein Koppler von Anybus drin). Dort hatte der Roboter-Prog den PN-Namen nicht hinterlegt und nach Spannungsausfall war der Name weg bzw. wieder auf default gesetzt.

Und natürlich bei SEW wie in #6 beschrieben
 
@Ing_Lupo: was machst du jetzt wenn dein FU ausgetauscht wird?
Muss der FU mit einem Notebook getauft werden? Wie soll das ein Elektriker ohne den Profinet-Namen des Gerätes zu wissen in der Nacht machen?

Versuch doch einfach mal bei deiner Anlagedie Topologie anzulegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der FU nicht mehr seinen Namen verlieren wird.

@Lipperlandstern: War in deinem Fall mit dem Roboter eine Profinet-Topologie angelegt?
 
@Zonder: Der Gerätenamen ist normalerweise in der Bedienfeldkopie LCP abgelegt. Nach tausch wird der gesamte Parametersatz zurück auf die Steuerkarte kopiert.
 