Step 7 Für die IH -Kollegen AWL/FUP Code auf der Visu in KOP darstellen.

tommylik

Level-2
Beiträge
136
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

Ich wurde von meinen Arbeitskollegen gefragt ob ich nicht für sie nach einer Lösung suchen kann.

Ich habe diesen AWL Code bekommen:

Code:
 U     "60PS01_Button_Einsch"
      FP    "60PS01_FLM_Einsch"
      UN    "60PS01_Einschl_aktiv"
      UN    "60R02_WAIT_FRG_Job_5"
      UN    "60R02_WAIT_FRG_Job_6"
      UN    "+60R02_O_Started_JOB_05"
      UN    "+60R02_O_Started_JOB_06"
      =     #t_FLA_Anw_Einschleusen
      U     #t_FLA_Anw_Einschleusen
      U     "60PS01_Einschl_angew"
      =     L      5.0
      U     L      5.0
      BLD   102
      R     #t_FLA_Anw_Einschleusen
      U(   
      O     L      5.0
      O     
      U     "60PS01_Einschl_aktiv"
      U     "60PS01_Einschl_aktiv_DMC"
      )     
      R     "60PS01_Einschl_angew"
      U     #t_FLA_Anw_Einschleusen
      S     "60PS01_Einschl_angew"

Im Anhang ist ein Bild wie es in FUP aussieht. Die rote Markierung ist laut F1-Hilfe ein Konnektor.
Die Instandhaltung sind Mechaniker und Elektriker.
Mit AWL können sie gar nichts Anfangen und in FUP kann das Netzwerk auf der Visu nicht angezeigt werden.
Die Visu wurde so geplant das sie Netzwerke in KOP anzeigen kann/soll. Kontaktplan halt, easy zu lesen von links nach rechts bis zur Spule.
Wegen dem Konnektor kann man es anscheinend auch nicht auf KOP umschalten.
Kann mir einer von Euch bitte den AWL Code so umschreiben das die Kollegen es in KOP sich anschauen können.
Ich wäre Euch sehr Dankbar.

Mfg Tom
 

Anhänge

  • Screenshot 2026-02-18 182634.jpg
    Screenshot 2026-02-18 182634.jpg
    36,6 KB · Aufrufe: 88
Auf zwei Netzwerke aufteilen
Code:
U     "60PS01_Button_Einsch"
      FP    "60PS01_FLM_Einsch"
      UN    "60PS01_Einschl_aktiv"
      UN    "60R02_WAIT_FRG_Job_5"
      UN    "60R02_WAIT_FRG_Job_6"
      UN    "+60R02_O_Started_JOB_05"
      UN    "+60R02_O_Started_JOB_06"
      =     #t_FLA_Anw_Einschleusen


Code:
      U     #t_FLA_Anw_Einschleusen
      U     "60PS01_Einschl_angew"
      =     L      5.0
      U     L      5.0
      BLD   102
      R     #t_FLA_Anw_Einschleusen
      U(   
      O     L      5.0
      O     
      U     "60PS01_Einschl_aktiv"
      U     "60PS01_Einschl_aktiv_DMC"
      )     
      R     "60PS01_Einschl_angew"
      U     #t_FLA_Anw_Einschleusen
      S     "60PS01_Einschl_angew"
 
Servus Oberchefe,

Danke für deine Antwort.
An den Bildern siehst du was passiert. Wenn der Konnektor fehlt wird das RS-Glied nicht gesetzt.
Ich denke das der SPSler vom Anlagenaufbau das absichtlich so gemacht hat, damit er nur ein Netzwerk dafür braucht.
Ich schaue mal was man da noch machen kann. Vielleicht mit 3 - 4 Netzwerken ist es auch in KOP möglich.
Vielen Dank nochmal.
 

Anhänge

  • fup.png
    fup.png
    64,1 KB · Aufrufe: 48
  • kop.png
    kop.png
    24,7 KB · Aufrufe: 47
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Vielen Dank für Eure Antworten

Wir haben diese Anlage 2 mal und in der neuen Anlage sind mehr Applikationen drin.
Es kommt drauf an an welcher Anlage ich von FUP auf AWL umschalte entweder habe ich L 5.0 oder L 6.0 in einer anderen habe ich L 8.0.
Und diese Programmierung gibt es überall wo es Takeout Stationen gibt.
Die Firmware ist 7.0 um es ganz genau zu sagen müsste ich online schauen und das man Konnektoren auch in KOP nutzen kann ist klar.
Ich vermute das wegen dem Rücksetzen und dem RS-Glied nicht umgeschaltet werden kann.

1771486702490.png

 
Ach ja,

Das ist die Orginalprogrammierung die schon immer funktioniert.

1771486901994.png

Auf AWL kann man ja immer umschalten.
Hier geht es darum was muss so am Code verändert werden das das FUP Netzwerk auch in KOP angezeigt wird?
 
Moin,

das Problem in KOP ist das Oder (U "60PS01_Einschl_aktiv" U "60PS01_Einschl_aktiv_DMC") vor dem RS
Das muss man von vorne neu anbinden und das geht nicht. Ich würde für das RS ein neues Netzwerk machen.
 
Vielen Dank für dein Beispiel.
Muss M0.3 und M0.5 nicht gleich sein?
Hast du das RS-Glied absichtlich zu einem SR-Glied getauscht?
Wenn ja dann muss ich die Rücksetzt Bedingung neu definieren?

Da du jetzt genauer Bescheid weißt,
gibt es für dich einen guten Grund das ich eine/die Temporäre variable (#t_FLA_Anw_Einschleusen) (siehe Post10) Rücksetze?
Sie ist nur für ein Zyklus vorhanden.

1771500680883.png

Wenn du das Rücksetzen weglöscht, dann kannst du auf KOP auch umschalten.
Da bin ich bis jetzt nicht drauf gekommen. Das werde ich probieren.

1771500856170.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie @Nordischerjung in #11 schon schrieb:
Die Ursache, warum das Netzwerk nicht in KOP darstellbar ist, ist das OR (nicht der Konnektor und nicht das R). Das OR hat in FUP nur eine Signalrichtung, ist in KOP aber eine senkrechte Verbindungslinie, die zwei Stromflussrichtungen zulässt. Damit der Code in KOP darstellbar wird, muss der Stromrückfluss am OR verhindert werden, was allerdings nur durch Trennen des Netzwerks beim OR geht.
Code:
Netzwerk
      U     "60PS01_Button_Einsch"
      FP    "60PS01_FLM_Einsch"
      UN    "60PS01_Einschl_aktiv"
      UN    "60R02_WAIT_FRG_Job_5"
      UN    "60R02_WAIT_FRG_Job_6"
      UN    "+60R02_O_Started_JOB_05"
      UN    "+60R02_O_Started_JOB_06"
      =     #t_FLA_Anw_Einschleusen
      U     #t_FLA_Anw_Einschleusen
      U     "60PS01_Einschl_angew"
      R     #t_FLA_Anw_Einschleusen
      =     #Hilfskonnektor

Netzwerk
      U(   
      O     #Hilfskonnektor
      O    
      U     "60PS01_Einschl_aktiv"
      U     "60PS01_Einschl_aktiv_DMC"
      )    
      R     "60PS01_Einschl_angew"
      U     #t_FLA_Anw_Einschleusen
      S     "60PS01_Einschl_angew"
      NOP   0
 

Anhänge

  • OR_verhindert_KOP.jpg
    OR_verhindert_KOP.jpg
    38 KB · Aufrufe: 17
  • KOP.jpg
    KOP.jpg
    28,7 KB · Aufrufe: 17
  • FUP.jpg
    FUP.jpg
    30 KB · Aufrufe: 17
Servus PN/DP,

Vielen Dank für deine Erklärungen und Lösung. Und auch vielen Dank an alle anderen.
Wie immer Super Unterstützung hier.

Ich wünsche allen ein erholsames Wochenende.

Grüße Tom
 
Zurück
Oben