Analogsystem am Panel zeigen

gita07

Level-2
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freunde!

Ich will eine Analogmeldung am Panel anzeigen.Aber ich habe ein Problem.

Ich habe eine variable DB2.DBD 6 (DInt).

Ich will z.B. wenn die variable die Werte :

11 Kurzschluß
12 Erdschluß
50 Kühlkörpertemperatur
usw.

das am Panel anzeigen.Ich habe gedacht dass ich das mit einer Analogmeldung machen musste. aber bei Analogmeldung haben wir eine Grenze, nicht ein Genau Wert. Wenn die Variable den WErt 50 hat, es wird erschienen alles ausser Kühltemperatur.

Wie konnte ich das machen?

Danke
 
Hallo mein Freund,
um dir helfen zu können brauchen wir ein wenig mehr Information
  • Welche Hardware wird verwendet?
  • Welche Software wird verwendet?
  • wie möchtes du deine Werte darstellen, als Text?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mein Freund,
um dir helfen zu können brauchen wir ein wenig mehr Information
  • Welche Hardware wird verwendet?
  • Welche Software wird verwendet?
  • wie möchtes du deine Werte darstellen, als Text?

CPU314C-2DP
TP177B
über Profibus

Simatic S7
WinCC Flexible 2008

Den Wert lesen wir von Lenze 8200vector aus. Ich will etwas ähnliches als Bitmeldung machen. Aber ich kriege kein Bit sonst einen Wert , und der wert ist ein FehlerCode von Lenze.


danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

1. Du könntest in der Meldung eine Variable (dein Fehlercode ) einbinden, die dir den Code zusäzlich anzeigt. "Fehler Lenze.... Fehlercode "Var___"

2. Eine Textliste mit allen möglichen Code´s anlegen und diese über eine Variable ansteuern/anzeigen lassen, wenn Fehler ansteht

3. Für jeden Code eine Meldung anlegen.
 
Zurück
Oben