Drehmoment bei FU Motoren

Hallo,
bei den meisten FUs schon, z.B. Drehmomenterhöhung bei niedriger Drehzahl, damit wird ein Nachteil von Drehstrommotoren gegenüber Gleichstrommotoren aufgehoben.
 
konstantes Drehmoment bis zur Nennfrequenz

Bis zur (auf dem Typenschild des Motors) angegebenen Nennfrequenz (meist also 50Hz) kann ein normaler Drehstromantrieb mit Frequenzumrichter ein konstantes Drehmoment abgeben. Danach fällt das Drehmoment aber bereits ab. Bei etwa 100 Hz ist das Drehmoment auf ca. 50% gesunken.
Diese Angaben sind natürlich nur Hausnummern für "normale" Motoren (Drehstromkurzschlussläufer).
Bei der Vielzahl der Wicklungsarten, die möglich sind, weicht das natürlich ab.

Unter folgendem Link bei SEW (dann weiter über "Sonstige" und "Praxis der Antriebstechnik" zu "Antriebe projektieren") findet man eine ganz annehmbare Dokumentation zur Antriebsprojektierung:
http://www.sew.de/deutsch/05_dokumentation/index_doku.php

_____________________________________________________________
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, ich war nicht eingeloggt!

Bis zur (auf dem Typenschild des Motors) angegebenen Nennfrequenz (meist also 50Hz) kann ein normaler Drehstromantrieb mit Frequenzumrichter ein konstantes Drehmoment abgeben.
Danach fällt das Drehmoment aber bereits ab. Bei etwa 100 Hz ist das Drehmoment auf ca. 50% gesunken.
Diese Angaben sind natürlich nur Hausnummern für "normale" Motoren (Drehstromkurzschlussläufer).
Bei der Vielzahl der Wicklungsarten, die möglich sind, weicht das natürlich ab.

Unter folgendem Link bei SEW (dann weiter über "Sonstige" und "Praxis der Antriebstechnik" zu "Antriebe projektieren") findet man eine ganz annehmbare Dokumentation zur Antriebsprojektierung:
http://www.sew.de/deutsch/05_dokumentation/index_doku.php

____________________________________________________________
 
ansonsten mal nach "87hz kennlinie" googeln...

funktioniert nur mit fus die 3 phasige einspeisung haben.

details darüber weiß ich auch nicht, aber google oder ein anderer forenteilnehmer weiß bestimmt mehr darüber...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der Regel findet ab 50 Hz eine Leistungsreduktion statt, die einige Umrichter etwas kompensieren es.

Das Drehmoment müßte abnehmen, weil durch die höhrere Frequrenz der XL Anteil steigt. Und somit der Strom sinkt => geringeres Drehmoment.
 
Beschreibung 87Hz-Kennlinie

Durch die Frequenzerhöhung könnte der Motor die 1,73-fache Leistung abgeben.
Wegen der hohen thermischen Belastung des Motors im Dauerbetrieb empfiehlt es sich jedoch nur die Ausnutzung mit der Bemessungsleistung des nächstgrößeren listenmäßigen Motors (mit Wärmeklasse F!)

z. B.: Motor-Listenleistung PN = 4 kW nutzbare Leistung bei Dreieck-Schaltung und fmax = 87 Hz: PN = 5,5 kW

Damit hat dieser Motor immer noch die 1,37-fache Leistung gegenüber der Listenleistung.
Wegen des Betriebs mit ungeschwächtem Feld bleibt bei dieser Betriebsart das Kippmoment in gleicher Höhe wie bei Netzbetrieb erhalten.
Beachtet werden muss die größere Geräuschentwicklung des Motors, verursacht durch das schneller drehende Lüfterrad, sowie der größere Leistungsdurchsatz durch das Getriebe.
Der Umrichter muss für die höhere Leistung (im Beispiel 5,5 kW) bemessen werden, weil der Betriebsstrom des Motors wegen der Dreieck-Schaltung höher ist als in Stern-Schaltung.

Achtung!!! Ausgangsspannung am FU auf 230V stellen (sonst qualmt er).

_____________________________________________________________
 
Markus schrieb:
...funktioniert nur mit fus die 3 phasige einspeisung haben......
Nö, warum sollte das so sein? Natürlich muß die höhere Spannung zur Verfügung stehen. Aber das könnte auch dadurch geschehen, daß ein zweipolig eingespeister FU an L1/L2 statt an L1/N angeschlossen wird. Selbstverständlich muß der FU für die gegenüber L1/N höhere Zwischenkreisspannung ausgelegt sein.
Das Thema ist schon einmal diskutiert worden in:
http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1399
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
87Hz Kennlinie

Hallo und schönen Abend

Habe schon einige F/Us der Firma Nordac eingebaut und parametriert.
Es gab zeitweise das Problem imit der Leistung.
Habe es dann mit der "87Hz Kennlinie" probiert und getestet.
Darf leider sagen mit wenig Erfolg.

Nun lege ich den F/U 2 mal so hoch aus wie die erforderliche Wellenleistung des Motor´s und habe damit weniger Probleme.
Als Fazit möchte ich nur mal anmerken Der Strom vom aus der Steckdose bricht nicht so leicht zusammen..... :)

Obwohl ich natürlich ein Fan von Nordac bin.

sonnige Grüße
Wilhelm
 