wäre nett wenn du deine lösung hier reinstellst falls jemand das gleiche problem hat
Es gibt 2 Lösungsansätze:
1. das MotionStudio-Plugin "Hochfrequenzmotor-IB"
2. manueller Modus
Beides läuft am Ende auf das gleiche hinaus - Variante 1 scheitert an manchen Konstellationen
Idee: Die Polpaarzahl so mkanipulieren, dass sich die Drehzahl innerhalb von 0-5500 U/min darstellen lässt
Ansatz:
1. maximale geforderte Drehzahl festlegen - z.B. nMax = 9000 U/min
2. ganzzahligen Faktor k so finden, dass nMax / k <= 5500 gilt, bei nMax = 9000 -> k = 2
3. bei der Inbetriebnahme nicht nNenn sondern nNenn/k als Nenndrehzahl angeben - der Umrichter rechnet dann intern mit einer anderen Polpaarzahl
Die Soll- und Istdrehzahl werden nun immer um den Faktor k falsch angezeigt - die Drehzahl passt aber. Solange man unterhalb der Maximalfrequenz bleibt, funktioniert das immer.
HF-Inbetriebnahme Tool von Motionstudio:
Das IB-Plugin setzt an Punkt 1 immer bei nNenn an, nicht bei nMax. Das Nachfolgende Beispiel verdeutlicht das Problem:
nNenn = 17850 U/min
nMax = 24000 U/min
fNenn = 300 Hz
Das HF-Inbetriebnahmetool würde nun k = 4 wählen, der mögliche Drehzahlbereich endet bei 22000 U/min. Wählt man manuell k = 5 und läuft durch die normale IB-Oberfläche, dann lassen sich auch 24000 U/min erreichen.