Step 7 Stop leuchte blinkt

6ES7315-1AF03-0AB0
sehe ich auch so.
Es ist also auch keine 315-2 DP. Das spielt jetzt aber auch keine Rolle mehr.

Du must einfach nur das angeforderte Urlöschen ausführen (mit Betriebsartenschalter nach MRES oder per PG), und wenn Du Glück hast ist danach alles gut.
Vermutlich müssen noch Maschinen-Einstellwerte eingestellt werden.
Wenn Du großes Pech hast, dann war/ist auf der MC nicht die letzte Programmversion. Dann brauchst Du das original Step7-Projekt oder ein vor dem Problem angefertigtes Backup des SPS-Programms.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist also auch keine 315-2 DP.
:rolleyes:

Und werde die COM Leitung direkt an die CPU anschließen und schauen ob ich das Programm lesen kann.

Was bitte für eine COM Leitung? Mit was versuchst du eigentlich Online zu gehen? PG? Was für ein Kabel hast du ( Nummer ! )?

PS:
Hast du eigentlich das original S7-Projekt ?

Vielleicht werden diese Fragen ja auch noch beantwortet um alle restlichen Klarheiten auch noch zu beseitigen.
 
Also das Problem ist die Maschine lief vorher.
Da musste die Batterie der CPU mal gewechselt werden.
Und dann hast du sicherheitshalber die Spannung ausgeschaltet !?

Mit s7 kann ich sehen das es Programm 1 direkt Programm 14 und 15 gibt. Wenn ich es auslesen möchte gibt es keine Daten zu lesen.
Meinst du SFC14 und SFC15 ? Das sind Systembausteine. Die sind im CPU fest gespeichert. Ich denke dass das Anwenderprogramm ist weck.

Die geschichte mit die MC Karte ist interessant. Funktioniert eine lange MC Karte in ein S7-300 ? Vielleicht sieht es nur eigenartig aus aber funktioniert trotzdem ?
 
Hast Du noch weitere Anlagen mit S7-300- oder S7-400-CPU mit dem Betriebsarten-Drehschalter? Der Siemens-grüne spezial-Schlüssel kann in den Positionen STOP und RUN abgezogen werden. Du könntest Dir so einen Schlüssel von einer anderen SPS besorgen und das Urlöschen ausführen und den Schlüssel zurückbringen.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die geschichte mit die MC Karte ist interessant. Funktioniert eine lange MC Karte in ein S7-300 ? Vielleicht sieht es nur eigenartig aus aber funktioniert trotzdem ?

Lies dir mal den ganzen Beitrag durch, er hat keine lange MC. Die von ihm genannte Bestellnummer war/ist falsch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also nachdem ich versuche das Programm nochmal auszulesen, werde das Urlöschen versuchen. Sobald ich im Betrieb bin und Versuche werde ich detailliert berichten und auf Hilfe hoffen.
 
Für mich deutet in diesem Thema alles hierauf hin, steht leider nicht so eindeutig irgendwo wie man sich wünschen würde:
"Ich wollte ne Batterie tauschen, hab den Strom ausgemacht, dann die Batterie getauscht, weil die ja auch alt war hab ich auch die Speicherkarte getauscht, nicht das die kaputtgeht, dann habe ich eingeschaltet und ein bisschen am Wahlschalter gedreht aber sie bleibt einfach auf Stop und blinkt. Vorher lief sie aber."

Das scheint für mich die Thematik zu sein:
Die Speicherkarte wurde getauscht, die CPU wollte die Daten aus der evtl. leeren Speicherkarte laden und schafft es einfach nicht, weil da kein Programm drauf ist. Die CPU merkt wenn die Karte getauscht wurde und kopiert diese Daten auf ihren eigenen Speicher. Wenn da aber nichts drauf ist, dann will die CPU ein Urlöschen haben.

Bitte korrigiert mich wenn diese CPU-Generation sich anders verhält wie ich es gerade im Kopf habe, aber kann es nicht einfach nur sein das die alte Karte wieder rein muss? Ich sehe nur das die Karte "so ähnlich wie die vorherige" ist, aber nicht ob sie nun getauscht wurde oder nicht.

(Schlüsselschalter entfernt, im Wirrwarr überlesen)

@SPSBaba:
Falls in der Nähe von Dir eine Firma oder Bekannter ist der sich mit dieser Materie auskennt, dann ist es nicht verkehrt diese(n) hinzuzuziehen. Vielleicht ja auch jemand aus diesem Forum.
Für Beitrag #33: Weißt Du was Du da tust? Das Du nicht verbinden kannst muss im Programm "PG/PC-Schnittstelle einstellen" gelöst werden. Schonmal auf Hilfe geklickt?
Ach ja das mit Programm 1, 14, 15 am Panel (ich tippe auf Rezeptur) und das das Panel schreibt es fehle eine SPS 2 deutet nur weiter darauf hin das das Programm der CPU weg ist.
Du schreibst COM-Kabel. Die SPS hat keinen COM-Anschluss. Das nennt sich MPI-Anschluß und sieht nur so aus wie ein 9-poliger SUB-D COM-Port, Tarnung eben. Etwas anderes anschließen habe ich noch nicht versucht, wird auch nicht klappen, aber kann auch bestimmt irgendwas kaputtmachen, sei es an der CPU oder am Gegenstück. Im Bild von #33 steht unten rechts zumindest schonmal PC-Adapter(MPI - deutet zumindest auf die richtige Schnittstellenauswahl hin, auch wenn sie falsch eingestellt ist.


Generell: Wurde die Speicherkarte von Dir oder sonst wem ausgetauscht durch eine andere? Antworte bitte auf diese Frage, wurde oben schonmal hinterfragt.

Wenn dem so ist dann bringt es nämlich absolut nix jetzt eine Verbindung herstellen zu wollen geschweige denn eine weitere Fehlersuche. Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten:
1) Die alte Karte ist noch da, dann wird diese eingesteckt und geschaut was nun passiert.
2) Das Programm ist auf dem Laptop/Computer vorhanden mit dem Du Dich verbinden willst, dann kann irgendeine Speicherkarte genutzt werden.

 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du das Urlöschen versucht? Mit welchem Ergebnis? Blinkt an der CPU immer noch die gelbe STOP-LED? Ich meine, solange brauchst Du nicht versuchen das Programm zu lesen oder irgendwas online zu machen. Höchstens mal versuchen, ob ein Blick in den Diagnosepuffer möglich ist. Wenn auch Diagnosepuffer ansehen nicht geht, dann Urlöschen ausführen und danach weitersehen. Siehe Beitrag 17:
Meine Erfahrung mit CPUs dieser älteren Generation: wenn die CPU in Urlösch-Anforderung steht, dann kommt man oft nicht online, um das Urlöschen per PG anzustoßen. Wenn die CPU Urlöschen von selber anfordert, dann reicht aber glücklicherweise ein kurzes Drehen des Betriebsartenschalters nach MRES
Hast Du einen Schlüssel besorgt oder geht das Drehen mit dem Schraubendreher auch kurz zu MRES?

Wie lange hast Du Zeit, daß die Maschine steht? Mir scheint, das Problem übersteigt Deine Kenntnisse. Willst Du nicht vielleicht besser einen Fachmann zu der SPS kommen lassen? Der hätte das Problem vermutlich schon beseitigt. Kennst Du keinen Fachmann in Deiner Nähe? In welchem Postleitzahlbereich ist Deine Maschine/SPS?

Harald
 
Dieser Beitrag ist eine Katastrophe :cool:

-Fragen werden nicht beantwortet,
-gelieferte Fakten sind falsch oder geraten
-und ständig kommen neue eindeutig zweideutige Informationen dazu.
Naja, so ist es halt :rolleyes:
 
Hallo am alle Helfer,
Zurücksetzen hat Funtioniert.
Aber jetzt will ich das Programm auf PC ziehen um es Offline zu bearbeiten.
Wie kann ich das am sichersten machen?
 
Zurück