    Hallo,

    kennt jemand von euch eine "einfache" möglichkeit Prozessvariablen von der CPU in eine Textdadei zu schreiben?? (ausser Protool oder WinnCC natürlich)
    Habe eine 315 2DP. Komunikation könnte über Ethernet erfolgen, brauch ich natürliche noch die entsprechende Karte.
    Möcht mir den kauf der Runtime mit Powertags oben genannter Software sparen. Gibts da nicht noch ein günstigeres Tool????



    Vielen Dank schon mal im voraus. :
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: CPU 315 2DP ´Prozessvariablen in Textdatei  

  2. "Hallo,

    wie der Gast schon geschrieben hat geht das zum
    Beispiel mit Excel und ACCON-AGLink.
    AGLink ist eine Win32-DLL, welche den Zugriff auf
    S7-Prozessvariablen über MPI, Profibus, TCP/IP usw.
    unterstützt.

    Es hängt von der Benötigten Übertragsungsrate ab,
    ob da ein S7-Adapter auf der MPI-Schnittstelle reicht,
    ob Sie den PC mit einer Profibuskarte ausstatten
    oder die SPS mit einer Ethernet-CP.

    Sicher gibt es auch andere Lösungsmöglichkeiten,
    z. B. mit Prodave von Siemens oder auch Lösungen
    unter Linux, wie z. B. die von Member Zottel:

    http://libnodave.sourceforge.net/index.php

    Fragen zu ACCON-AGLink beantwortet Ihnen
    unsere Hotline unter 07171-916-122 oder per
    E-Mail support@deltalogic.de .

    Download AGLink-Demo (auch mit Excel-Beispielen):

    http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm


    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle"


  3. #2
    Anonymous Gast

    Default

    Das geht mit VB oder Excel recht einfach, aber dazu benötigst Du eine Protokollsoftware wie Prodave von Siemens oder Aglink von Deltalogic.

  4. #3
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,406
    Danke
    1,065
    Erhielt 1,531 Danke für 969 Beiträge

    Default

    Hallo,

    wie der Gast schon geschrieben hat geht das zum
    Beispiel mit Excel und ACCON-AGLink.
    AGLink ist eine Win32-DLL, welche den Zugriff auf
    S7-Prozessvariablen über MPI, Profibus, TCP/IP usw.
    unterstützt.

    Es hängt von der Benötigten Übertragsungsrate ab,
    ob da ein S7-Adapter auf der MPI-Schnittstelle reicht,
    ob Sie den PC mit einer Profibuskarte ausstatten
    oder die SPS mit einer Ethernet-CP.

    Sicher gibt es auch andere Lösungsmöglichkeiten,
    z. B. mit Prodave von Siemens oder auch Lösungen
    unter Linux, wie z. B. die von Member Zottel:

    http://libnodave.sourceforge.net/index.php

    Fragen zu ACCON-AGLink beantwortet Ihnen
    unsere Hotline unter 07171-916-122 oder per
    E-Mail support@deltalogic.de .

    Download AGLink-Demo (auch mit Excel-Beispielen):

    http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm


    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki

  5. #4
    Join Date
    27.08.2003
    Location
    Schweitenkirchen
    Posts
    484
    Danke
    101
    Erhielt 74 Danke für 60 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn er aber eine TCP-verbindung macht braucht er meines Erachtens nur ein bischen Ahnung in z.B. VB oder so.
    Er muss halt seinen Telegrammen so ne Art Header verpassen und somit eine Auswertung was mit z.B. Telegramm "1" nun passiert.
    Hab sowas noch nicht selbst gebastelt, aber hab sowas in der Firma laufen.
    Die AG-Link Lösungen und so, brauch ich doch nur wenn ich direkt in einen "DB" greifen möchte. Also dieser Zugriff nicht im S7 Programm projektiert wird.

    Gruss
    Zefix

Similar Threads

  1. Step 7 S7 315-2AF03-0AB0 (CPU 315-2DP) run-stop Drehschalter
    By mad_max in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 25.08.2018, 19:55
  2. Step 7 Wechsel CPU 315-2DP zur 315-2PN/DP
    By Feng in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 18.01.2016, 16:26
  3. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    By Holger Levetzow in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 06.10.2010, 07:55
  4. CPU 315-2DP oder CPU 314C-2DP
    By godi in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 02.10.2006, 16:34
  5. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    By plc_tippser in forum FAQ
    Replies: 0
    Last Post: 12.07.2006, 09:18

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •