    Hallo, hat jemand adressen oder beispiele für die programmiereung einer
    fehlersicheren steuerung S7-315 F. ???

    vielen dank im Voraus
    Zitieren Zitieren S7-315 Fehlersicher  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2007
    Ort
    Am Fusse des Schwarzwaldes
    Beiträge
    57
    Danke
    4
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Mit dem Paket des "Distributed Safety" kommen einige Unterlagen als PDF mit.

    Die sind eigentlich ganz gut.

    Ansonsten hatte ich gerade ein Projekt mit einer 416F, wenn ich Hilfestellung geben kann, dann bin ich gerne bereit ein bischen aus dem Nähkästchen zu plaudern.

    Gruß, Lothar.

  3. #3
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    würde dir auch zu den s7-4xx raten.
    Hier gibt es tolle schon integrierte tools wie du 2 Anlagen Remant als Master / Slave schalten kannst
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  4. #4
    Registriert seit
    29.08.2007
    Beiträge
    26
    Danke
    0
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    würde dir auch zu den s7-4xx raten.
    Hier gibt es tolle schon integrierte tools wie du 2 Anlagen Remant als Master / Slave schalten kannst
    Kennst du den Preisunterschied zwischen 315F und 416F?
    Mein Chef würde mir was husten, für unsere Anwendungszwecke ist 'ne 315F gut ausreichend, der ~4fache Preis der 416F wäre daher wohl kaum zu rechtfertigen, insbesondere da unsere Konkurrenz auch mit 300er CPUs arbeitet.

    Gruß Christian

Ähnliche Themen

  1. Fehlersicher OB35 Zeit?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 09:36
  2. Fehlersicher Signatur unterschiedlich
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 08:21
  3. Fehlersicher- Standard und Sicherheitsbetrieb
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 08:45
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 09:30
  5. Zykluszeit, OB35, fehlersicher?
    Von Joke im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 09:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •