Step 7 S7 300 an Moeller Easy-104-DP via Profibus

Kaefermania

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S7 300 an Moeller Easy-204-DP via Profibus

Hallo,
hat von euch schonmal jemand eine 300er S7 über Profibus an eine Moeller Easy 700er Steuerung mittels einem Easy 204-DP gekoppelt?
Mein Problem ist das es nur für die 600er Reihe fertige Bausteine bei Moeller gibt.
Die Profibusverbindung funktioniert.
Ich schicke der Moeller die HEX-Werte (laut Moeller-Anleitung) zum Auslesen der Digitaleingänge inkl. toggle-bit, bekomme aber nichts ausgelesen.
Hab auch schon im Moeller-Forum gesucht finde aber leider nichts passendes
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
sieht es bei dir ungefähr wie im anhang aus?
da haben doch die Eingänge schon Adressen, die kann man doch benutzen ... oder verstehe ich deinen Auftrag falsch?
 

Anhänge

  • moellerDP.JPG
    moellerDP.JPG
    49,7 KB · Aufrufe: 55
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht ganz,
ich habe anstatt der 3 Eingänge bzw. Ausgänge das Modul mit 9Bytes gewählt (Moeller Prozessabbild lesen-schreiben).
Das hat den Vorteil das nicht nur Ein- bzw Ausgänge gelesen und geschrieben werden können sondern auch alle Merker,Zeiten Analogeingänge usw.

So wie du es projektiert hast hatte ich es auch am Anfang, hatte aber das Problem das ich nur die Ausgänge damit lesen kann, die Eingänge lassen sich meiner Meinung nach damit nur schreiben nicht lesen.
Vorrausgesetzt ich verstehe die Moeller Anleitung richtig.
 
Nicht ganz,
ich habe anstatt der 3 Eingänge bzw. Ausgänge das Modul mit 9Bytes gewählt (Moeller Prozessabbild lesen-schreiben).
Das hat den Vorteil das nicht nur Ein- bzw Ausgänge gelesen und geschrieben werden können sondern auch alle Merker,Zeiten Analogeingänge usw.

So wie du es projektiert hast hatte ich es auch am Anfang, hatte aber das Problem das ich nur die Ausgänge damit lesen kann, die Eingänge lassen sich meiner Meinung nach damit nur schreiben nicht lesen.
Vorrausgesetzt ich verstehe die Moeller Anleitung richtig.

eingänge schreiben? ausgänge lesen? waaaaah ... verkehrte welt ...

arbeitest du mit SFC14 und 15?? oder wie hast du die kommunikation aufgebaut?
 
Ja, ich arbeite mit SFC14/15.
Werde mich heute nochmals damit befassen, vielleicht klappts dann ja endlich...
Hab bestimmt nur irgendwas übersehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habs hinbekommen.
Hab den Baustein nochmal komplett gelöscht und neu geschrieben, war wohl irgendein Fehler drin.
Tippe auf falsche Aressierung oder irgendein Steuerbefehl zur EASY verkehrt.
 
hab auch ein problem mit so einer steuerung. Die werte von der easy schwanken extrem, also die 9 steuerbytes eingang und ausgang. mal sind sie da dann wieder weg. haben den dp koppler getauscht von der easy bringt nix. die ganzen bausteine sind doppelt für 2 anlagen eine geht die andere nicht. hab die bausteine überprüft sind alle identisch nur halt die eingangs und ausgangs werte sind unterschiedlich.
 