Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Problem mit der positiven Flanke

  1. #1
    Registriert seit
    01.02.2011
    Ort
    Baesweiler bei Aachen
    Beiträge
    51
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen,

    ich habe ein Problem mit einer positiven Flanke.

    Ich habe einen Merker der in einem bestimmten Zeitraum auf 1 steht.
    Ich brauche von diesem Merker allerdings die positive Flanke, welche mir für einen Zyklus den Ausgang auf "1" schreibt.
    Allerdings habe ich das Problem, dass die positive Flanke mir den Ausgang dauerhaft auf "1" schreibt...Danach wird erfolgt ein Sprung zu einem bestimmten Programmteil.

    Hier mein Programmcode zu dem Fehlerbereich:

    U M40.0
    FP #Schmiermerker
    =A0.0
    SPB Tag


    Meine Frage lautet also:
    Wie bekomme ich das hin, dass der Ausgang A0.0 nur für einen Zyklus lang auf "1" ist und danach wird auf "0" geschrieben wird?
    Laut dem Signalzustandsdiagramm der Simatic Hilfe sollte der Ausgang ja nur für einen Zyklus gesetzt bleiben.


    Bitte helft mir!

    Gruß Holger
    Zitieren Zitieren Problem mit der positiven Flanke  

  2. #2
    Registriert seit
    23.10.2009
    Beiträge
    390
    Danke
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Du darfst als Schmiermerker keine Temp-Variable nehmen, sondern ein Merkerbit, eine statische Variable oder ein Bit in einem DB.
    Gruß
    Erich
    Geändert von LargoD (27.09.2012 um 14:01 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:

    Holle-52499 (27.09.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    01.02.2011
    Ort
    Baesweiler bei Aachen
    Beiträge
    51
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke!
    Manchmal kann die Lösung so einfach sein

Ähnliche Themen

  1. Auswertung einer positiven Flanke
    Von xstef im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 10:50
  2. Problem mit der Haussteuerung
    Von Hempels im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 08:30
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 09:44
  4. Problem mit der Fernwartung...
    Von Rodewijn im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 13:36
  5. Problem mit pos.Flanke im FC
    Von tuppes38 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 09:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •