-> Hier kostenlos registrieren
hallo zusammen
ich habe ein problem!
ich will von einer entfernten sps 315-2 dp mit einer cp343-lean daten in eine 318-2 sps von vipa einlesen
die s7-verbindung habe ich auf der 318er projektiert und beim anzeigen des verbindungsstatus wird die verbindung als "aufgebaut" angezeigt.
aus einem der beispiele für den datenaustausch mit put/get habe ich den aufruf für den fb14 get kopiert und alles an die 318er sps ohne fehler übertragen.
also ob 100 für die initialisierung, aufruf des fb115 in ob1 und anpassung der datenbereiche rd_1 und addr_1 bzw. taktmerker innerhalb des fb115.
meiner meinung nach alles richtuig gemacht.
es kommt aber zu einem system fehler (SF) rote led an der 318er sps :-(
der diagnosestack ist dann gut gefüllt mit bereichslängenfehler beim lesen und auch beim schreiben :-(
siehe bild1
was mir aufgefallen ist, der rückgabewert NDR beim aufruf von fb14 ist immer 0 ! sollte beim erfolgreichen abschluss eines get ndr nicht auch mal 1 sein?
oder sieht man das nicht, da es nur einen zyklus gültig ist??
siehe bild 2
kann mir da jemand nen tip geben, was ich noch versuchen kann??
warte geduldig und erwartungsfroh auf antwort
gruß
stefan
was ist denn das? das hochladen von kleinen bildchen funktioniert nicht :-(( weder als anhang noch mit der funktion grafik einfügen
die leute die die seite machen sollten sich doch bitte nicht siemens als vorbild nehmen, und die seite so bequem und sicher machen dass sie nicht mehr funktioniert
:sb2:
ich habe ein problem!
ich will von einer entfernten sps 315-2 dp mit einer cp343-lean daten in eine 318-2 sps von vipa einlesen
die s7-verbindung habe ich auf der 318er projektiert und beim anzeigen des verbindungsstatus wird die verbindung als "aufgebaut" angezeigt.
aus einem der beispiele für den datenaustausch mit put/get habe ich den aufruf für den fb14 get kopiert und alles an die 318er sps ohne fehler übertragen.
also ob 100 für die initialisierung, aufruf des fb115 in ob1 und anpassung der datenbereiche rd_1 und addr_1 bzw. taktmerker innerhalb des fb115.
meiner meinung nach alles richtuig gemacht.
es kommt aber zu einem system fehler (SF) rote led an der 318er sps :-(
der diagnosestack ist dann gut gefüllt mit bereichslängenfehler beim lesen und auch beim schreiben :-(
siehe bild1
was mir aufgefallen ist, der rückgabewert NDR beim aufruf von fb14 ist immer 0 ! sollte beim erfolgreichen abschluss eines get ndr nicht auch mal 1 sein?
oder sieht man das nicht, da es nur einen zyklus gültig ist??
siehe bild 2
kann mir da jemand nen tip geben, was ich noch versuchen kann??
warte geduldig und erwartungsfroh auf antwort
gruß
stefan
was ist denn das? das hochladen von kleinen bildchen funktioniert nicht :-(( weder als anhang noch mit der funktion grafik einfügen
die leute die die seite machen sollten sich doch bitte nicht siemens als vorbild nehmen, und die seite so bequem und sicher machen dass sie nicht mehr funktioniert
:sb2: