TIA Simocoede ES 2007 Projekt ins TIA Protal migrieren ES V13

Contor

Level-1
Beiträge
47
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe Simocoede Es 2007 Projekt-Dateien. (.sdp)
Diese würde ich gern ins TIA Portal migrieren. Dort habe ich die ES V13 installiert.
Ich kann aber leider nicht migrieren, das ein Fehler kommt. Migration fehlgeschlagen Version wird nicht unterstützt.

Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
 
also theoretisch kannst Du das Projekt mit Simocode ES in einen Simocode reinladen, und danach mit dem TIA-Portal wieder auslesen... sollte funktionieren, hab ich aber noch nicht gemacht.

Gruß.
 
Ihr macht ein Projekt mit 500 Antrieben mit dem TIA-Portal?

Herzliches Beileid ;)

zum Problem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, mach nen Support Request bei Siemens auf.

Gruß.
 
Nein wir machen nicht ein Projekt mit 500 Antrieben. Wir haben für ca. 500 Antriebe Simocode im Einsatz. Jeder Simocode hat sein eigenes sdp. Ich habe nun eine neue TIA Lizenz und wollte mal einen Simocode Projekt öffnen und siehe da geht ja gar nicht.
Trotzdem Danke für deine Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein wir machen nicht ein Projekt mit 500 Antrieben. Wir haben für ca. 500 Antriebe Simocode im Einsatz. Jeder Simocode hat sein eigenes sdp. Ich habe nun eine neue TIA Lizenz und wollte mal einen Simocode Projekt öffnen und siehe da geht ja gar nicht.
Trotzdem Danke für deine Hilfe

ja, ok. Kannst ja trotzdem ne Service Request aufmachen.

Ansonsten, solange Du nicht gezwungen bist, TIA-Portal einzusetzen, würd ich immer bei Classic bzw. Simocode ES 2007 bleiben... Selbst wenn Du ne 1500er einsetzen MUSST, kannst Du sicherlich die Simocodes trotzdem mit Simocode ES 2007 projektieren... Die Integration ins TIA-Projekt bringt ja nun auch nicht wirklich sooooo viele Vorteile.

Gruß.
 
Dass mann die dateien migrieren kann hab ich noch nicht gehört.
Wo kommt der information her ?

Wenn du enscheidest die Simocodes mir ES2007 weiter zu machen und der rest mit TIA musst du nicht vergessen der anlaufsperre ein zu schalten.
 
An diesem Problem bin ich auch dran. Ich wollte einen Simocode mit ES2007 programmiert an eine 1500ter und PB-CP anhängen aber es ging nicht. Teilnehmer nicht vorhanden. Die Datei eines Simocode mit ES2007 in TIA zu importieren soll angeblich funktionieren. Einer unserer Elektriker hat den Kursleiter beim ES2007-Kurs gefragt, aber wie das gehen soll konnte er auch nicht sagen und ich finde auch keine Möglichkeit. Ich befürchte das man die Dateien alle zu Fuß neuprogrammieren muß. Weltkonzern Siemens.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
einen Simocode mit ES2007 programmiert an eine 1500ter und PB-CP anhängen aber es ging nicht. Teilnehmer nicht vorhanden..

Nunja, wenn der Simocode per gsd-Datei im TIA-Projekt drin ist, sollte er auch von der 1500er ansprechbar sein... Solltest aber nicht dieses OM.ObjectModel vom TIA-Simocode-ES verwenden, sondern rein die gsd-Datei vom Simocode. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/113630
vor allem die richtige gsd-Datei in der HW-Konfig verwenden!

Ich befürchte das man die Dateien alle zu Fuß neuprogrammieren muß.

naja wie weiter oben geschrieben, mit Simocode ES 2007 in nen Simocode reinladen und dann mit TIA-Simocode ES auslesen sollte schneller gehen, als 100te Parameter händisch zu vergleichen.

Gruß.
 