hallo,
hier mal 2 fragen:
1.
hat schonmal einer mir dieser "neuen" cpu 315-2EG10-0AB0 eine ethernetkommunikation projektiert???
ich vermute das man dafür andere kommunikationsbausteine brauch als fr die "alten" cp´s. aber ich kann nix finden bei siemens zu diesem thema.
hat einer schon erfahrungen???


2.
bei den cp´s haben wir immer die ag-send und ag-receive genommen hat auch immer funktioniert.

bis auf folgenden fall:

alter cp 343-1EX11-0XE0 firmware 1.01
neuer cp 343-1EX11-0XE0 firmware 2.3

die beiden habe auch keine lust miteinander zu reden
das problem ist das die neuen ag-send und ag-receive mit dem alten cp nicht funktionieren und umgekehrt.
müssen die versionen der ag-send und ag-receive auf jeden fall gleich sein????

danke
gruss
just
 
Hallo
Viele Stunden habe ich identischen Fehler gesucht. Ein altes Projekt kopiert und...nichst läuft. Siemens angerufen, nachgefragt und...für neue CP soll man neue FC nehmen. Auf Datum und Version gucken.
 