Vorgeschichte:
TIA V14.0 SP1 auf Winows-10 Rechner neu aufgespielt.
Reale CPU1217C mit Firmware V 4.2.1 existiert.

"Online verbinden" wird mit "nicht kompatibel" beantwortet. Nach einiger Verwirrung die CPU mit der Option "Gerät tauschen..." gegen ein gleiches Gerät mit FW-Stand 4.0 ausgetauscht. Meldung "High-Speed Zähler werden nicht unterstützt" erscheint. Meinetwegen...

Grünes Icon mit Häkchen erscheint, CPU ist - obwohl mit falsch angegebenem FW-Stand - online und kompatibel.

Unter Online & Diagnose -> Allgemein wird der richtige FW-Stand: 4.2.1 angezeigt.

1) Warum wird meine CPU bei richtiger Auswahl als "nicht kompatibel" erkannt, bei falscher Auswahl der FW dann aber doch? Liegt der Fehler womöglich an ganz anderer Stelle?

2) Welche Konsequenzen kann das für mein Projekt haben?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich kenne "nicht kompatibel" nur aus einer Situation: Wenn das Online-Projekt mit einer anderen TIA-Version generiert wurde, als die aktuell verbundene. Das hat nichts mit der Firmware zu tun und hat keinen Einfluss auf Dein Projekt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

so kenne ich das auch.
Schau mal in Online&Diagnose, dort wird auch angegeben mit welcher TIA Version das geladene Projekt erstellt wurde, bzw. geladen wurde.
Oft wird bei der 1200 V4.2 ein TIA verwendet welches diese FW noch nicht unterstützt.
Dann projektiert man z.B. eine V4.1 und lädt dies auf die V4.2 CPU.
Wenn man dann später mit V4.2 online geht passen die projektierten Versionen nicht und man bekommt die Meldung mit dem "inkopatibel".

Gruß
Christoph
 
Es wundert mich halt, daß ich den Fehler noch nie hatte. Ich wüßte auch nicht, daß ich nachträglich je ein Service-Pack aufgespielt hätte oder auch nur eines besitze welches sich irgendwo auf einer der vier Siemens DVDs die ich hier habe, befindet. Oder aber meine vorherige TIA Installation hatte sich irgendwann mal online im Hintergrund aktualisiert ohne daß ich groß eine Acht drauf hatte...
 
Nach einigem Hin und Her ist das Problem nun geklärt. Für den Nächsten der darüber stolpert:
Mit:
Online & Diagose -> Online Zugänge -> Funktionen -> Rücksetzen auf Werkseinstellungen
verschwindet das Phänomen.
 