@DeltaMikeAir : Gehört das nicht eher in einen neuen Thread?
 
Siemens hat jetzt auf der Beitragsseite die Patchs direkt verlinkt.
Und auf die Win-Rechteproblematik hingewiesen.
Kann sich jetzt jeder sein Teil zu denken... (Kleiner Gruß an die SiemensMitLeser hier.)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siemens hat jetzt auf der Beitragsseite die Patchs direkt verlinkt.
Und auf die Win-Rechteproblematik hingewiesen.
Kann sich jetzt jeder sein Teil zu denken... (Kleiner Gruß an die SiemensMitLeser hier.)
Das ist doch gut wenn solche Infos und Erfahrungswerte auch ihren Weg auf die offizielle Support-Seite finden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Gibt es denn noch weitere Erfahrungsberichte zu dem Patch?
Zu der .dll?
Ich musste es nur in den betreffenden Ordner reinkopieren.
Irgendwelche Freigabe-Haken in den Dateieigenschaften setzen war nicht notwendig.
Win10 Pro 64Bit.

Dieser "Zulassen"-Haken existiert bei mir auch nicht, wiesoauchimmer ¯\_(ツ)_/¯
1724825264347.png

Bisher keine weiteren Absturzprobleme (außer das "TIA-übliche").
Der generierte SCL-Code scheint soweit zu funktionieren.

Edit:
Hab eben gesehen, dass BigS inzwischen ein Installationsscript zur Verfügung stellt.
Sie haben es "PatchSCLOptimizer_Installer.cmd" genannt.
Soll keiner behaupten die hätten keinen Humor 💩
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tia V18 Update 4 Ging ohne Probleme. Übersetzen war auch sauber.

Edition Windows 10 Pro Education
Version 22H2
Installiert am ‎10.‎05.‎2023
Betriebssystembuild 19045.4780
Leistung Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0
 
Das FAQ wurde noch einmal etwas ergänzt:
Letzte Änderung an diesem FAQ
Im Abschnitt "Abhilfe" wurde der Satz mit dem Komplettübersetzen des Programmes hinzugefügt.
Abhilfe
Installieren Sie das Patch zu den TIA Portal Versionen V19 Update 2 oder V18 Update 4. Dieser Patch sorgt dafür, dass der SCL-Code-Optimizer auch für alle folgenden Struktur-Variablen die Zuweisungen generiert. Nach der Installation des Patches müssen alle Programmbausteine erneut übersetzt und in die CPU geladen werden. Achten Sie darauf, beim Übersetzen "Software (komplett übersetzen)" auszuwählen. Von nun an kommt es nicht mehr zu dem oben beschriebenen Verhalten.
 
TIA v18 Update 5 steht jetzt zur Verfügung.
Updates für STEP 7 V18, S7-PLCSIM V18 und WinCC V18

Hat vielleicht jemand von euch bereits Erfahrungen mit diesem Update gemacht und kann etwas zum Thema berichten?
Angeblich ist der Patch im Update 5 integriert:

Komischerweise wurde nachdem das Update für die V19 kam der V19 Patch von der FAQ Seite ( siehe #1 ) entfernt. Der V18 Patch steht aber immer noch zur Verfügung ( für Update 4 ).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Komischerweise wurde nachdem das Update für die V19 kam der V19 Patch von der FAQ Seite ( siehe #1 ) entfernt. Der V18 Patch steht aber immer noch zur Verfügung ( für Update 4 ).
Das ging dort auch nicht instantan. Gib den Kolleginnen und Kollegen von Siemens ein paar Tage dann wird er auch von V18 verschwinden.
 