L 4
T DBD2


Code:
DBD2:      Byte2     Byte3     Byte4     Byte5
             0         0         0         4
DBD2:      Word2       Word4
             0           4

Aber Achtung, wenn du ein DBD beschreibst und dann ein Word oder Byte ausliest als Dezimalzahl, wird das linke Bit als Vorzeichen interpretiert, ergo:

schreibe im DBD2 --> 127
lese im DBB 2 --> 127

schreibe im DBD2 --> 128
lese im DBB2 --> -128

schreibe im DBD2 --> 129
lese im DBB2 --> -127

Du kannst aber Hex verwenden.

Vorsicht, wenn du eine negative Zahl in das DBD schreibst, dann ist es wie folgt.

schreibe im DBD2 --> -4
lese im DBB2 --> -4

schreibe im DBD2 --> -127
lese im DBB2 --> -127

schreibe im DBD2 --> -128
lese im DBB2 --> -128

schreibe im DBD2 --> -129
lese im DBB2 --> 127

wenn du genau weißt, welche Zahlen auftreten, kannst du DBD schreiben und DBW oder DBB auslesen, wenn du sicher gehen willst, dann verwende Formatumwandlung.

Gruß Ralle!
 
Ralle schrieb:
L 4
T DBD2


Code:
DBD2:      Byte2     Byte3     Byte4     Byte5
             0         0         0         4
DBD2:      Word2       Word4
             0           4


muss es nicht so aussehen? (speziel bei siemens meine ich)

Code:
DBD2:      Byte3     Byte2     Byte5     Byte4
             0         0         0         4
DBD2:      Word2                 Word4
             0           4
[/quote]
 
Na ja, vieleicht habe ich mich nicht ganz korrekt ausgedrückt, ich meinte nicht die Reihenfolge der Anordnung, sondern das zu ladende Byte oder Word, also


L 4
T DBD2

L DBB2 --> 0
L DBB3 --> 0
L DBB4 --> 0
L DBB5 -->4

oder

L DBW2 --> 0
L DBW4 --> 4

Gruß Ralle
 