Step 7 AI-Eingang mit Widerstand testen

friki

Level-2
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

absoluter Neuling hier.

Ich möchte einfach testen, ob mein AI-Eingang (4-20 mA eingestellt) korrekt funktioniert. Kann ich hier einfach bspw. einen 2 kOhm-Widerstand anschließen und schauen, ob ich entsprechend dann (24 V/2kOhm=12 mA) DEZ/13.823 einlese? Oder denke ich hier falsch?
Danke euch.
lg
bianca
 
Mit deinem Test-Widerstand ist noch der Strommess-Widerstand (Shunt) des Analogeingangs (typisch 25...250 Ohm) in Reihe geschaltet. Den musst du mit berücksichtigen. Es werden sich weniger als 12mA einstellen.

PS: Es gibt fertige Testgeräte "Kalibrator", die einen genauen Teststrom erzeugen. Man kann auch eine 20mA-"Konstantstromquelle" selber basteln oder für 1..2 EUR fertig kaufen.
 
Zuletzt bearbeitet: