Ist es möglich bei TIA v16 Werte welche über die HMI in einem DB eingetragen wurden "einfach" in die Startwerte übernehmen zu lassen?
Die Werte werden zwar remanent in die Aktualwerte übernommen, sodass diese bei einem Kaltstart auch wieder verfügbar wären. Aber bei einem Komplettausfall oder Laden eines neuen Standes ohne vorheriger Sicherung wären die Aktualwerte verloren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja,
Du solltest ein Momentaufbahne machen, diese in die Startwrte übernehmen und dann db laden.
Befehle stehen alle zur Auswahl oben im Editor
Das ist mir soweit klar, aber ist dies möglich direkt über die HMI anzustoßen? Also jedes mal wenn ich an der HMI die Daten ändere diese auch übernehmen zu lassen?

Daten werden bei einer Kalibrierung geändert und da ist nicht jedes mal ein Programmierer mit PG dabei
 
Welche SPS-CPU hast du? Manche unterstützen das kopieren von DB aus dem Arbeitsspeicher in den Ladespeicher mit SFC84 WRIT_DBL. Oder schreiben von csv auf Memorycard der CPU.
Oder du arbeitest auf dem HMI mit Rezepturen und kannst (verschiedene Stände) der Werte aus dem HMI in die PLC laden.

Aber bei einem Komplettausfall oder Laden eines neuen Standes ohne vorheriger Sicherung wären die Aktualwerte verloren.
Bei Laden eines neuen Standes ohne vorheriger Sicherung sind die Aktualwerte sowieso verloren. Dafür müssten die Aktualwerte ins offline TIA Projekt übernommen werden und das kann man nicht vom HMI anstoßen.
 
Für diese Anwendung könntest du die Rezepturen verwenden.
Dann sind die Daten in der HMI gespeichert.

Andererseits – wie oft willst du mit der SPS einen Kaltstart machen?
Wie aufwändig ist das Kalibrieren der Anlage?
 