Hallo zusammen,
ich muss als Behelf bei einer Anlage, welche nun noch für ein paar Monate am Leben erhalten muss einen Analogwert manipulieren, handelt sich dabei um einen Füllstand, aber ist für meine Frage auch nicht so wichtig. Das Ganze ist heute während der Inbetriebnahme mal eben so spontan aufgetaucht und muss nun natürlich irgendwie gelöst werden.
Ich habe eine ET200SP Station mit einer Analog-Ausgangskarte: 6ES7 135-6HD00-0BA1 und eine S5 mit einer Analog-Eingangskarte: 6ES5 464-8ME11.
Software: TIA Portal V15.1
Ich bekomme den 4-20mA-Wert der eigentlich an der S5 Analog-Eingangskarte anliegt an meiner ET200SP eingelesen mit einer Analog-Eingangskarte, das ist kein Problem, diesen Wert manipuliere ich in meinem Steuerungsprogramm und gebe ihn an meiner ET200SP Analog-Ausgangskarte wieder aus an die S5 Analog-Eingangskarte, ebenfalls 4-20mA.
Gibt es eine Möglichkeit, ohne zusätzliche Hardware von meiner ET200SP-AQ-Karte den Wert in die S5-AI-Karte hineinzubekommen? Da beide Karten 2-Leiter-Karten sind und ihren eigenen Strom treiben wollen, ging es nicht einfach so mit aufklemmen.
In der Firma haben wir einen Trennverstärker Martens TV500P, den könnte man einsetzen, aber gibt's da nicht vielleicht eine andere Lösung? Ich wollte jetzt nicht allzu viel rumexperimentieren, um nicht aus Versehen die S5 abzuschießen, welche recht wichtig ist für die gesamte Produktion.
Gruß!
ich muss als Behelf bei einer Anlage, welche nun noch für ein paar Monate am Leben erhalten muss einen Analogwert manipulieren, handelt sich dabei um einen Füllstand, aber ist für meine Frage auch nicht so wichtig. Das Ganze ist heute während der Inbetriebnahme mal eben so spontan aufgetaucht und muss nun natürlich irgendwie gelöst werden.
Ich habe eine ET200SP Station mit einer Analog-Ausgangskarte: 6ES7 135-6HD00-0BA1 und eine S5 mit einer Analog-Eingangskarte: 6ES5 464-8ME11.
Software: TIA Portal V15.1
Ich bekomme den 4-20mA-Wert der eigentlich an der S5 Analog-Eingangskarte anliegt an meiner ET200SP eingelesen mit einer Analog-Eingangskarte, das ist kein Problem, diesen Wert manipuliere ich in meinem Steuerungsprogramm und gebe ihn an meiner ET200SP Analog-Ausgangskarte wieder aus an die S5 Analog-Eingangskarte, ebenfalls 4-20mA.
Gibt es eine Möglichkeit, ohne zusätzliche Hardware von meiner ET200SP-AQ-Karte den Wert in die S5-AI-Karte hineinzubekommen? Da beide Karten 2-Leiter-Karten sind und ihren eigenen Strom treiben wollen, ging es nicht einfach so mit aufklemmen.
In der Firma haben wir einen Trennverstärker Martens TV500P, den könnte man einsetzen, aber gibt's da nicht vielleicht eine andere Lösung? Ich wollte jetzt nicht allzu viel rumexperimentieren, um nicht aus Versehen die S5 abzuschießen, welche recht wichtig ist für die gesamte Produktion.
Gruß!