Sonstiges Analogwert von 2-Leiter AQ auf 2-Leiter AI

Ph3niX

Level-2
Beiträge
488
Reaktionspunkte
133
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich muss als Behelf bei einer Anlage, welche nun noch für ein paar Monate am Leben erhalten muss einen Analogwert manipulieren, handelt sich dabei um einen Füllstand, aber ist für meine Frage auch nicht so wichtig. Das Ganze ist heute während der Inbetriebnahme mal eben so spontan aufgetaucht und muss nun natürlich irgendwie gelöst werden.

Ich habe eine ET200SP Station mit einer Analog-Ausgangskarte: 6ES7 135-6HD00-0BA1 und eine S5 mit einer Analog-Eingangskarte: 6ES5 464-8ME11.
Software: TIA Portal V15.1

Ich bekomme den 4-20mA-Wert der eigentlich an der S5 Analog-Eingangskarte anliegt an meiner ET200SP eingelesen mit einer Analog-Eingangskarte, das ist kein Problem, diesen Wert manipuliere ich in meinem Steuerungsprogramm und gebe ihn an meiner ET200SP Analog-Ausgangskarte wieder aus an die S5 Analog-Eingangskarte, ebenfalls 4-20mA.

Gibt es eine Möglichkeit, ohne zusätzliche Hardware von meiner ET200SP-AQ-Karte den Wert in die S5-AI-Karte hineinzubekommen? Da beide Karten 2-Leiter-Karten sind und ihren eigenen Strom treiben wollen, ging es nicht einfach so mit aufklemmen.

In der Firma haben wir einen Trennverstärker Martens TV500P, den könnte man einsetzen, aber gibt's da nicht vielleicht eine andere Lösung? Ich wollte jetzt nicht allzu viel rumexperimentieren, um nicht aus Versehen die S5 abzuschießen, welche recht wichtig ist für die gesamte Produktion.

Gruß!
 
Mag sein, dass es so zu verstehen ist. Hast Du eine Doku-pdf von der 6ES5464-8ME11? Konnte sie bei Siemens (noch) nicht finden.

PS:
Habe jetzt "sparsame" Info
Anhang anzeigen Automatisierungsgerät S5-100U-6ES5464-8ME11.pdf gefunden. Dort wird auch die Variante "four wire transducer" angedeutet.
Bin trotzdem am rätseln, ob der Anschluss einer AO-Karte sinnvoll/problemlos ist. Die anderen Eingänge der AI-Karte sind belegt?


 
Zuletzt bearbeitet:
Was man ganz vorsichtig probieren könnte (Bsp. für CH0):

Beide Mana miteinander verbinden (Klemme 5 an der S7, Klemme 2 an der S5), dann den Ausgang der S7(Klemme 1) mit dem Eingang der S5(Klemme 4) verbinden. Es würde der Strom von der S7-Spannungsquelle getrieben werden. Über die Massen fließt er über die S5 in die S7 zurück.

Beim Testen schließe ich in solch einem Fall den Strom-Messkreis über ein Multimeter, um eventuelle Überströme sofort erkennen zu können. Manch ein Schaden kann man so verhindern.


S7 - 6ES7 135-6HD00-0BA1
S5 -
6ES5 464-8ME11

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, leider habe ich keine Dokumentation.

Ich kann lediglich noch dazu ssgen, dass es eine 2 Leiter Karte ist, Klemme 5 ist Plus für den Kanal 2 der verwendet wird und Klemme 6 ist Minus.

Danke Dagobert, Mal sehen, evtl werde ich es Mal antesten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Beim Testen schließe ich in solch einem Fall den Strom-Messkreis über ein Multimeter, um eventuelle Überströme sofort erkennen zu können. Manch ein Schaden kann man so verhindern.
... oder zumindest ins Multimeter umdirigieren :ROFLMAO:. Na ja, man fängt immerhin mit einem Messbereich für grosse Ströme an ...

PS:
Mit der von Dir, Dagobert, genannten Verdrahtung würde ich es auch probieren. Dürfte wohl funktionieren. ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Beide Mana miteinander verbinden (Klemme 5 an der S7, Klemme 2 an der S5), dann den Ausgang der S7(Klemme 1) mit dem Eingang der S5(Klemme 4) verbinden. Es würde der Strom von der S7-Spannungsquelle getrieben werden. Über die Massen fließt er über die S5 in die S7 zurück.
Ja, so ist es auch im Gerätehandbuch für die 6ES5 464-8ME11 beschrieben.

S5-100U Gerätehandbuch CPU 100/102/103, 6ES5998-0UB13, EWA4NEB 812 6120-01b, Seite 11-5

Die Eingänge der 6ES5 464-8ME11 kann man auch mit 4-Draht-MU beschalten:
Q(+) kommt an die I(-)-Eingänge (Klemmen 4,6,8,10)
Q(-) kommt immer an Klemme 2 (M)

z.B.
Code:
135-6HD00      464-8ME11
 OUT CH0  --->  IN CH0
                3 I(+) nichts anschließen
 Q(+)  1 ------ 4 I(-)
 Q(-)  5 ------ 2 (M)


(Experimentelle Idee: Bei Anschluß als 2-DMU an die 464-8ME11 könnte es funktionieren, wenn man den Analogausgang auf -20mA bis +20mA einstellt und -4 .. -20mA ausgibt. Dann dürfen allerdings die Mana nicht miteinander verbunden werden!)

Harald
 