-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
folgender Aufbau soll beim Kunden erweitert werden.
Ein Schaltschrank welcher die CPU enthält --> CPU 1513F-1 PN 6ES7513-1FL02-0AB0
Über 3 Hartingsteckverbidnungen werden aktuell 3 Kühlstationen angesteckt und über die CPU gesteuert.
Die Kühlstationen verfügen über ein eigenes HMI --> KTP400 Basic PN 6AV2123-2DB03-0AX0
Nun möchte der Kunde diesen Aufbau wie folgt erweitern.
Aus den 3 Kühlstationen sollen 17 werden. Der Schaltschrankaufbau bleibt gleich.
Es können nun also weiterhin zeitgleich 3 Kühlstationen angeschlossen werden, jedoch 17 unterschiedliche.
Dies ist insofern eine Heruasforderung, wegen den IP Adressen.
Das einfachste wäre entsprechend 14 neue Panels im Projekt anlegen, IP Adresse vergeben und fertig.
Allerdings wäre das zu einfach, der Kunde und auch mein Chef, wünscht sich eine DHCP Lösung.
So das ich im Projekt nur 3 Panels projektiert habe und über der DHCP Server anschließend die Aufgabe übernimmt, den Panels jeweils die passende IP zuzuweisen.
Hiermit habe ich jedoch leider bisher keinerlei Erfahrung, folgendes habe ich bisher recherchieren können.
Jedoch habe so meine Schwierigkeiten, dies entsprechend in der Hardwarekonfiguration anzulegen.
Ich habe mit dem verwenden von Scalenceprodukten leider keinerlei Erfahrung.
Ich habe Testweise eifach einen DHCP fähigen Scalancerouter eingesetzt.
Die HMI-Verbidnung kann jedoch nur mit der SPS hergestellt werden, was ja auch sinnvoll ist.
Jedoch hat dieser Router nur einen Profinetanschluss über welchen ich die HMIs und die SPS anschließend im gleichen Netz verbinden kann.
Bin mir hier jedoch nicht sicher, ob dies korrekt ist. Leider kann ich diesen Aufbau so nicht testen, da ich im Vorfeld die Hardware ermitteln soll.
Vieleicht habe ich auch einfach nur einen Denkfehler und mich verrannt.
Daher meine Frage:
Ist dies so überhaupt möglich und wenn ja, was muss ich in der Hardwarekonfig anlegen und einstellen das dies geht?
Ich danke vielmals im vor raus für eure Mühen
Grüße Galli
folgender Aufbau soll beim Kunden erweitert werden.
Ein Schaltschrank welcher die CPU enthält --> CPU 1513F-1 PN 6ES7513-1FL02-0AB0
Über 3 Hartingsteckverbidnungen werden aktuell 3 Kühlstationen angesteckt und über die CPU gesteuert.
Die Kühlstationen verfügen über ein eigenes HMI --> KTP400 Basic PN 6AV2123-2DB03-0AX0
Nun möchte der Kunde diesen Aufbau wie folgt erweitern.
Aus den 3 Kühlstationen sollen 17 werden. Der Schaltschrankaufbau bleibt gleich.
Es können nun also weiterhin zeitgleich 3 Kühlstationen angeschlossen werden, jedoch 17 unterschiedliche.
Dies ist insofern eine Heruasforderung, wegen den IP Adressen.
Das einfachste wäre entsprechend 14 neue Panels im Projekt anlegen, IP Adresse vergeben und fertig.
Allerdings wäre das zu einfach, der Kunde und auch mein Chef, wünscht sich eine DHCP Lösung.
So das ich im Projekt nur 3 Panels projektiert habe und über der DHCP Server anschließend die Aufgabe übernimmt, den Panels jeweils die passende IP zuzuweisen.
Hiermit habe ich jedoch leider bisher keinerlei Erfahrung, folgendes habe ich bisher recherchieren können.
- Das HMI unterstützt eine Zuweisung per DHCP, zumindest laut der gefundenen Anleitung.
- Ich wüßte auch schon, wie ich es bewerkstellige das der DHCP-Server nur diese 3 IP Adressen vergeben kann.
Jedoch habe so meine Schwierigkeiten, dies entsprechend in der Hardwarekonfiguration anzulegen.
Ich habe mit dem verwenden von Scalenceprodukten leider keinerlei Erfahrung.
Ich habe Testweise eifach einen DHCP fähigen Scalancerouter eingesetzt.
Die HMI-Verbidnung kann jedoch nur mit der SPS hergestellt werden, was ja auch sinnvoll ist.
Jedoch hat dieser Router nur einen Profinetanschluss über welchen ich die HMIs und die SPS anschließend im gleichen Netz verbinden kann.
Bin mir hier jedoch nicht sicher, ob dies korrekt ist. Leider kann ich diesen Aufbau so nicht testen, da ich im Vorfeld die Hardware ermitteln soll.
Vieleicht habe ich auch einfach nur einen Denkfehler und mich verrannt.
Daher meine Frage:
Ist dies so überhaupt möglich und wenn ja, was muss ich in der Hardwarekonfig anlegen und einstellen das dies geht?
Ich danke vielmals im vor raus für eure Mühen
Grüße Galli