Urlöschen löscht nicht das Programm auf der SPS (nur im Programm erzeugte DB) und auch nicht die HW Konfig.Hab die CPU über Zielsystem etc. Urgelöscht und die Hardware neu aufgespielt. Fehler ist immer noch da.
Zum Löschen des in der SPS vorhandenen Programms muß man im Bausteinordner "Ansicht > online" gehen und da die Programmbausteine löschen.
Hast Du mal Dein Programm in Deinem Projekt mit dem Programm auf der SPS verglichen? Rechtsmausklick auf den Bausteine-Ordner > Bausteine vergleichen... > (x) ONLINE/offline [x] einschließlich SDBs
Hast Du mal Dein Programm mit anderen Adressen ausprobiert, wie ich in #32 vorgeschlagen hatte?
Leuchtet/leuchtet nicht die LED des richtigen Eingangs, wenn Du 24VDC drauf gibst/nicht drauf gibst?