-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
mache gerade diverse Änderungen an einer Anlage die ich nicht selber programmiert habe.
Verwendete Komponenten:
1214FC
1212C
TP1500 Comfort Pro
Für Testzwecke stelle ich eine Online Verbindung mit der CPU her und simuliere das HMI im TIA Portal (Original HMI steht derzeit nicht zur Verfügung).
Nun kann ich Werte und diverse Variablen im HMI ändern und diese Änderung ist auch in den entsprechenden Variablen in der CPU zu sehen.
Bei zwei "wichtigen" Variablen funktioniert das setzen über das simulierte HMI jedoch nicht. Habe die Variablen Anbindung zur CPU kontrolliert, alles iO.
Die Variable wird in den Ereignissen "setze Bit" gesetzt. Zusätzlich habe ich kontrolliert ob die Variable im laufenden Programm gesetzt wird, das ist nicht der Fall.
Wenn ich nun diese Variable in der CPU manuell setzte Funktioniert dies Problemlos. Auch lässt sich ein pop-up Bild nicht öffnen obwohl die Einstellungen meiner Meinung nach im HMI korrekt sind.
Hatte von euch jemand ein ähnliches Problem?
Vielleicht liegt es auch nur am HMI Simulator?
Zusätzlich ist zu erwähnen das am Profinet Netzwerk 11 G120C hängen, die beiden CPU´s kommunizieren über PUT/GET und TSend/TRcv (UDP).
Danke für eure Hilfe.
mache gerade diverse Änderungen an einer Anlage die ich nicht selber programmiert habe.
Verwendete Komponenten:
1214FC
1212C
TP1500 Comfort Pro
Für Testzwecke stelle ich eine Online Verbindung mit der CPU her und simuliere das HMI im TIA Portal (Original HMI steht derzeit nicht zur Verfügung).
Nun kann ich Werte und diverse Variablen im HMI ändern und diese Änderung ist auch in den entsprechenden Variablen in der CPU zu sehen.
Bei zwei "wichtigen" Variablen funktioniert das setzen über das simulierte HMI jedoch nicht. Habe die Variablen Anbindung zur CPU kontrolliert, alles iO.
Die Variable wird in den Ereignissen "setze Bit" gesetzt. Zusätzlich habe ich kontrolliert ob die Variable im laufenden Programm gesetzt wird, das ist nicht der Fall.
Wenn ich nun diese Variable in der CPU manuell setzte Funktioniert dies Problemlos. Auch lässt sich ein pop-up Bild nicht öffnen obwohl die Einstellungen meiner Meinung nach im HMI korrekt sind.
Hatte von euch jemand ein ähnliches Problem?
Vielleicht liegt es auch nur am HMI Simulator?
Zusätzlich ist zu erwähnen das am Profinet Netzwerk 11 G120C hängen, die beiden CPU´s kommunizieren über PUT/GET und TSend/TRcv (UDP).
Danke für eure Hilfe.