-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,
hier mein erster Post und dann gleich was mit ordentlich Potenzial für Fehler:
...
Also etwas detailierter:
Meine Hardware: CPU 315 2dp , cp343-1ex10-0xe0 usw...
Mein Problem:
Ich bekomme keine Send/Recieve Verbindung aufgebaut. Die Verbindung "Ethernet 1" sowie die Gegenstelle "andere Station 1" sind in Netpro projektiert und soweit ich das sehe richtig konfiguriert.
Die Baugruppe ist im Hardwarekonfig eingetragen und hört auf die Adressen ab 256.
Die Bausteinaufrufe für FC5/6 finden im OB 1 statt. und sehen wie follgt aus:
CALL "AG_RECV"
ID :=1
LADDR :=W#16#100
RECV :=P#DB32.DBX22.0 BYTE 20
NDR :="CP343".ndr
ERROR :="CP343".error_rcv
STATUS:="CP343".status_rcv
LEN :="CP343".Length
NOP 0
bzw:
U "m_cpu_takt_1,0_sek"
= L 20.0
BLD 103
CALL "AG_SEND"
ACT :=L20.0
ID :=1
LADDR :=W#16#100
SEND :=P#DB32.DBX0.0 BYTE 20
LEN :=20
DONE :="CP343".done
ERROR :="CP343".error_snd
STATUS:="CP343".status_snd
NOP 0
Soweit meine Konfiguration:
Nun das Ergebniss:
Wird der Baustein bearbeitet steht im Status 8183.
Wird die "Spezialdiagnose" der CP durchgeführt sagt NCM zum Thema Baugruppenzustand:
S7 Kommunikation Run
Send/Recv Kommunikation Stop Ursache: nicht projektiert
Systemverbindung Stop Ursache: Die Task ist nicht gestartet
Bitte helft einem blutigen Anfänger bei seinem ersten Projekt!!!
Im Vorraus schon mal einen herzlichen Dank!
Gruß
Hummel
hier mein erster Post und dann gleich was mit ordentlich Potenzial für Fehler:

Also etwas detailierter:
Meine Hardware: CPU 315 2dp , cp343-1ex10-0xe0 usw...
Mein Problem:
Ich bekomme keine Send/Recieve Verbindung aufgebaut. Die Verbindung "Ethernet 1" sowie die Gegenstelle "andere Station 1" sind in Netpro projektiert und soweit ich das sehe richtig konfiguriert.
Die Baugruppe ist im Hardwarekonfig eingetragen und hört auf die Adressen ab 256.
Die Bausteinaufrufe für FC5/6 finden im OB 1 statt. und sehen wie follgt aus:
CALL "AG_RECV"
ID :=1
LADDR :=W#16#100
RECV :=P#DB32.DBX22.0 BYTE 20
NDR :="CP343".ndr
ERROR :="CP343".error_rcv
STATUS:="CP343".status_rcv
LEN :="CP343".Length
NOP 0
bzw:
U "m_cpu_takt_1,0_sek"
= L 20.0
BLD 103
CALL "AG_SEND"
ACT :=L20.0
ID :=1
LADDR :=W#16#100
SEND :=P#DB32.DBX0.0 BYTE 20
LEN :=20
DONE :="CP343".done
ERROR :="CP343".error_snd
STATUS:="CP343".status_snd
NOP 0
Soweit meine Konfiguration:
Nun das Ergebniss:
Wird der Baustein bearbeitet steht im Status 8183.
Wird die "Spezialdiagnose" der CP durchgeführt sagt NCM zum Thema Baugruppenzustand:
S7 Kommunikation Run
Send/Recv Kommunikation Stop Ursache: nicht projektiert
Systemverbindung Stop Ursache: Die Task ist nicht gestartet
Bitte helft einem blutigen Anfänger bei seinem ersten Projekt!!!
Im Vorraus schon mal einen herzlichen Dank!
Gruß
Hummel