Hallo zusammen,
gestern hatte/hab ich große Probleme beim ändern einer Bestandsanlage.
TIA V16 Upd 8
CPU 6ES7 515-2AM02-0AB0 FW 2.8
Ich hatte kleinere Änderungen einzuspielen. Es ist ein neuer FC und ein neuer DB hinzugekommen. Dadurch sind in manchen bestands FC Änderungen notwendig geworden.
Nichts wildes bis dahin.
Nun aber beim übertragen kam die Meldung MMC Speicher zu klein.
Darauf hin habe ich die CPU in Stop geschalten. Wieder versucht zu übertragen, wieder die Meldung MMC zu klein.
ABER daraufhin wurden mir die zu übertragenden Bausteine (alles FC/FB und der OB1) als gelöscht (nicht in der CPU vorhanden) im Projektbaum angezeigt!??
Ich habe darauf hin den Versuch gestartet offline zu gehen und erneut zu übertragen. Dies hat dann auch funktioniert. In der Übersicht hat TIA gezeigt keine DB´s (bis auf den einen) zu übertragen und oder zu reinitalisieren.
Aber das böse erwachen kam nun, alle DB´s waren reinitialisiert!!
Kennt jemand das verhalten? Hat jemand eine Idee hierzu? (Bis auf größere Karte verwenden und zuvor alle aktual Werte als Startwerte verwenden)
Vielen Dank
gestern hatte/hab ich große Probleme beim ändern einer Bestandsanlage.
TIA V16 Upd 8
CPU 6ES7 515-2AM02-0AB0 FW 2.8
Ich hatte kleinere Änderungen einzuspielen. Es ist ein neuer FC und ein neuer DB hinzugekommen. Dadurch sind in manchen bestands FC Änderungen notwendig geworden.
Nichts wildes bis dahin.
Nun aber beim übertragen kam die Meldung MMC Speicher zu klein.
Darauf hin habe ich die CPU in Stop geschalten. Wieder versucht zu übertragen, wieder die Meldung MMC zu klein.
ABER daraufhin wurden mir die zu übertragenden Bausteine (alles FC/FB und der OB1) als gelöscht (nicht in der CPU vorhanden) im Projektbaum angezeigt!??
Ich habe darauf hin den Versuch gestartet offline zu gehen und erneut zu übertragen. Dies hat dann auch funktioniert. In der Übersicht hat TIA gezeigt keine DB´s (bis auf den einen) zu übertragen und oder zu reinitalisieren.
Aber das böse erwachen kam nun, alle DB´s waren reinitialisiert!!
Kennt jemand das verhalten? Hat jemand eine Idee hierzu? (Bis auf größere Karte verwenden und zuvor alle aktual Werte als Startwerte verwenden)
Vielen Dank