Hallo,

wir haben immer im gleichen Netzwerk das Problem, dass bei trivialen Aufgaben z.B.

U e2.1
u e7.7
= M33.3

die Zuweisung zum M33.3 nicht erfolgt, obwohl beide Zustände "True" sind.
Wenn man die gleiche Anweisung in ein anderes Netzwerk kopiert funktioniert alles.

Dies kann über jeglichen Zuweisungsoperand erfolgen, d.h. dies muss nicht der Merker 33.3 sein,
sondern kann jeglicher Ausgang oder jeglicher Merker sein.
Immer im gleichen Netzwerk (14) tritt dieses Problem auf.

Hat von euch jemand schon mal von diesem Problem gehört oder hatte den gleichen Fall?

Habe alles auch schon in einen anderen FC kopiert und auch ein neues Projekt angelegt bzw.
den Rechner getauscht, andere CPU312 benutzt und auch im PLCSim konnte dieses Problem nachvollzogen werden!

Grüße Pico
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

das sieht so aus, als wenn Du in einem Netzwerk vor dem NW 14 eine Abfrage hast, der nichts zugewiesen wird.
In dem Fall wird ja das VKE mitgenommen und mit Deiner Abfrage der beiden Eingänge verknüpft.