Danfoss OGD Permanentmagnet Motor an MoviC

buffi4711

Level-2
Beiträge
337
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

besteht die Möglichkeit einen Danfoss OGD Motor (Permanentmagnetmotor ohne Geber) an einem SEW MoviC Regler zu betreiben? Das sollte ja über das Regelverfahren ELSM möglich sein.
Wir haben den Antrieb als synchronen Fremdmotor im Antriebsstrang 1 angelegt und dort den Geber gelöscht. Es wurde kein Fehler beim Übertragen der Antriebsdaten gemeldet. Nur der FU gibt dann den Fehler C5 aus.

Habt Ihr da vielleicht Erfahrungen mit dieser Kombination?
 
Hallo Buffi4711,

das sollte eigentlich über die Fremdmotor Inbetriebnahme von einem Servo funktionieren.
Ob am Ende der Motor gut läuft, kann ich nicht versprechen.

Wenn du im Antriebsstrang AS1 den Motorkatalog öffnest, findest du ganz unten die Fremd-Servos
1764336892797.png

Dann gibst du die Herstellerdaten entsprechend vom Datenblatt ein.
Wichtig ist, die Motorparameter durchzuführen.
Das kannst du entweder direkt vom Antriebsstrang aus oder ab MOVISUITE V2.70 im Handbetrieb.

Schau mal, ob dir das hilft.

Merian25
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo @buffi4711,

Wie Nutzer @Merian25 schon beschrieben hat, ist die Inbetriebnahme als Fremdmotor synchron korrekt.
Nach Abwahl des Gebers sicherheitshalber im "Regler-Baustein des Antriebsstranges noch einmal kontrollieren, ob die Betriebsart tatsächlich auf ELSM umgesprungen ist.

Die Beschreibung der Motorparametermessung wird hier eventuell noch etwas Licht ins Dunkle bringen.
Damit der Umrichter den Motor im ELSM-Regelverfahren ansteuern kann, wird eine Ausmessfunktion einmalig benötigt.
Mit Movisuite 2.70 kann diese bequem über das Tool Handbetrieb gestartet werden.
Die Auswahl erfolgt in der Funktionswahl des Handbetriebs, ganz unten FCB 25 Motorparametermessung.

1764602005046.png

Bei Fragen gerne melden.

Gruß SEW Service
 
Zurück
Oben