Hallo,

es gibt so schöne Dimmer für 230 V auf dem Markt (bein großen C z.B.)
Die wollen aber fast immer ein Poti als Sollwertsteller.

Kann man so ein Ding auch mit ner SPS ansteuern ?

MfG CAS
 
Hallo,

es gibt so schöne Dimmer für 230 V auf dem Markt (bein großen C z.B.)
Die wollen aber fast immer ein Poti als Sollwertsteller.

Völlig falscher Ansatz!

Kauf die eine WAGO + DALI-Klemme und dann nur noch DALI-Dimmer.
Diese Dimmer gibt es für HV/NV-Lampen und auch Leuchtstofflampen lassen sich mit DALI-EVGs dimmen.

Dimmer von POTI oder Spannungsansteuerung sind OUT!

Frank
 
Meine Stehlampe, die an der Steckdose hängt, kann leider kein Dali.

Wenn du ganz eindeutig von einem SCHNURDUIMMER o.ä. geschrieben hättest, dann hätte ich mir mein POST sparen können.

Die Genauigkeit der Antwort ist proportional zur Genauigkeit der Frage. :rolleyes:


Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
es ging ja auch nicht darum eine Lampe oder sowas anzusteuerun oder alternativen zu nennen, sondern wie man solch ein Gerät mit einer SPS zum laufen bringen könnte. Soweit ich weis, gibt es noch keine Ausgänge mit Widerstand (0...10K) oder so.

Eventuell gibt es aber einen PWM Baustein, mit dem man durch digitalen Ausgang eine Lampe dimmen kann.

War nur eine vorsichtige Frage....

MfG CAS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eventuell gibt es aber einen PWM Baustein, mit dem man durch digitalen Ausgang eine Lampe dimmen kann.

Das Problem ist doch hauptsächlich, dass an der Lampe ein Stecker dran ist und ist das Kabel das POTI eingeschleift.

http://www.light11.de/Lichtsteuerung.30/LC_Funk-Schnurdimmer.217.html

bzw.

http://www.elektro-wandelt.de/schal...k+schnurdimmer+universal+50+315+w+033501.html

plus Sender (der kommt an die SPS):

http://www.elektro-wandelt.de/schaltermaterial/gira/funk+bussystem/funk+sender/universalsender/

wäre dan eine - leider teure - Möglichkeit.

Alles andere was mir noch einfallen würde wäre in einem Normhaushalt
nicht einfach zu realisieren.

Frank
 
Völlig falscher Ansatz!

Kauf die eine WAGO + DALI-Klemme und dann nur noch DALI-Dimmer.
Diese Dimmer gibt es für HV/NV-Lampen und auch Leuchtstofflampen lassen sich mit DALI-EVGs dimmen.

Dimmer von POTI oder Spannungsansteuerung sind OUT!

Frank

Gibts denn da günstige dimmer? Mit was muss man da pro kanal rechnen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vorsicht
Das Conrad-Teil hat (wie fast alle Dimmer) keine galvanische Trennung. Je nachdem wie rum Du den Stecker einsteckst, liegt Netzspannung am Poti oder nicht.
Gruß
Erich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Beiträge sind ja nicht schlecht, weichen jedoch stark von der Fragestellung ab.:cool:

Es geht immer noch darum, wie man solch einen Baustein
http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17337&promotionareaSearchDetail=005

mit ner Steuerung zum laufen bekommt. Stecker oder falschrum gibt es bei einer hart verdrahteten Anlage eigentlich nicht.:)

MfG CAS

Das kann doch bei deiner Reputation, die du auf deiner Seite im Netz zeigst doch überhaupt kein Problem sein.
Wenn jemand;
[Zitat] CAS_Solution ist ein fabrikatsunabhängiger MSR- und GLT-Dienstleister für: [/Zitat]
ist, dann erschreckt es mich persönlich doch sehr, wenn nach solchen technischen Grundlagen gefragt wird .:confused:

Es gibt noch? keinen Widerstandsausgang aus ein PLC, da der Widerstand von dem Potential des Verbrauchers abhängig ist. Es gibt aber die Möglichkeit über Motorpotentiometer dies zu realisieren.
Leider gibt es auch noch? keine potentialneutrale DA Wandler.


bike
 
hallo,
warum nimmst du kein dimmer von eltako? lässt sich mit 24v ansteuern, und hier im forum hat schon einer einen fertigen baustein dafür, der auch gut klappt, so ein eltako dimmer kannst du für 20-40€ in der bucht ersteigern. das ist immer noch günstiger als ein analogausgang.
übrigens gibt es von velleman einen bausatz der lässt sich mit 0-10v ansteuern.
 
die Beiträge sind ja nicht schlecht, weichen jedoch stark von der Fragestellung ab.:cool:

Meine letzte Antwort war die Antwort auf die Frage von J.K.

Da ich dir mit meinem Wissen ja nicht helfen kann, bin ich dennoch
erstaunt wie weit doch Anspruch (Homepage) und Detailwissen
voneinander abweichen. Als GLT-Wissenträger müsstest du doch
selbst wissen, das Bastelpfusch auf Dauer nichts bringt.

Stelle dir mal vor, jemand gewinnt eine Ausschreibung gegen dich,
weil nicht Profitechnik sondern ELV-Zeug einsetzt. :rolleyes: Da wärst du
bestimmt sauer, oder?

Beerdige das Poti-Thema einfach, es sei denn du hast zu viel freie Zeit.

Frank
 
es ging ja auch nicht darum eine Lampe oder sowas anzusteuerun oder alternativen zu nennen, sondern wie man solch ein Gerät mit einer SPS zum laufen bringen könnte. Soweit ich weis, gibt es noch keine Ausgänge mit Widerstand (0...10K) oder so.

Nimm doch ein Motorpoti [http://www.conrad.de/ce/de/product/...id=04B53D84981426B6011E6D7514D9434D.ASTPCCP2]
Könntest du mit einen analogen Ausgang ansteuern, wenn du die schön auf
einer Höhe im verteilerschrank einsetzt sieht das auch noch cool aus.
Der Clou bei der ganzen Sache ist, fällt die SPS aus und das PG steht noch im
Büro, hast du noch eine Notverstellung :rolleyes:

PS. Hausautomation finde ich Klasse :cool:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

echt lustig, was sich die Leute so zusammenreimen.

Ich frage nur nach einer einfachen Möglichkeit ein Gerät anzusteuern und schon fängt man mit Ausschreibungen usw an.

Da ich schon diverse MSR Anlagen gebaut habe, kam die Frage von mir, ob es ein Gerät gibt, das so einen Widerstand(wie auch immer) ermöglicht.
Scheinbar kennt keiner so ein Gerät, was mich im meinem Wissen bestärkt.

Leute, macht es euch doch keine Gedakken darüber, was alles sein könnte. Es war eine ganz einfache Frage.

Eventuell käme ja die Antwort: Nimm die Klemme KLXXXy und dann funktioniert das.

Ist aber nicht so... kein Problem.

MfG CAS
 
Hallo CAS,
vielleicht auch eine Möglichkeit wäre: Tastdimmer z.B. B+J, 1. Impuls = An ; 2. Impuls = Aus ; langer Impuls = durchlaufen des Dimmbereichs. Natürlich SPS mit Relaisausgang.
Ansonsten würde ich auch zu der 0-10V Analogvariante raten.