- Beiträge
- 8.481
- Reaktionspunkte
- 1.983
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Wir haben eine Steuerung von eine Unterlieferant.
In diese Steuerung gibt es Thyristoren die nicht isoliert sind.
Die Tür kann nur mit Schlüssel geöffnet werden, und mittels ein Türkontakt werden dir Thyristoren über die Gate Eingang gesperrt.
In die Steuerung gibt es viele andere Geräte auf die man theoretisch Zugang braucht. Leistungsschalter z.B.
Ich fühle das die Fehlende Abdeckung ist nicht akseptabel. Ich hätte gerne dass die Thyristor abgedeckt werden. Die Lieferant weigert sich das.
Ich bin nicht sicher welche Norm dies klärt.
In EN 61439-1, 8.4.2 steht man muss entweder die Verfahren in 8.1.4.2 oder 8.1.4.3 verwenden.
Kapitel 8.4.2.3:
Die Formulierung ist mir unklar. Wann ist es notwendig einen Abdeckung zu entfernen oder einen Tür zu öffnen ?
Nächste Woche fahre ich hin um es selber nähe anzuschauen.
Wir haben eine Steuerung von eine Unterlieferant.
In diese Steuerung gibt es Thyristoren die nicht isoliert sind.
Die Tür kann nur mit Schlüssel geöffnet werden, und mittels ein Türkontakt werden dir Thyristoren über die Gate Eingang gesperrt.
In die Steuerung gibt es viele andere Geräte auf die man theoretisch Zugang braucht. Leistungsschalter z.B.
Ich fühle das die Fehlende Abdeckung ist nicht akseptabel. Ich hätte gerne dass die Thyristor abgedeckt werden. Die Lieferant weigert sich das.
Ich bin nicht sicher welche Norm dies klärt.
In EN 61439-1, 8.4.2 steht man muss entweder die Verfahren in 8.1.4.2 oder 8.1.4.3 verwenden.
Kapitel 8.4.2.3:
Also, a) wurde heissen dass die Zugang mittels eine Schlüssel ist genug.Where it is necessary to remove barriers or open enclosures .. this shall only be possible if one of the conditions a) to c) are fulfilled:
a) By the use of a key or tool, i.e. any mechanical aid, to open the door, cover or overide an interlock.
b) After isolation of the supply to live parts, against which the barriers or enclosures afford basic protection, restoration of the supply being possible only after replacement or reclosure of the barriers or enclosures. [..]
Example: By interlocking the door(s) with a disconnector so that they can only be opened when the disconnector is open, and closing of the disconnector without the use of a tool is impossible while the door is open.
c) Where an intermediate barrier providing a degree of protection of at least IP XXB prevents contact with live parts, such a barrier being removable only by the use of a key or tool.
Die Formulierung ist mir unklar. Wann ist es notwendig einen Abdeckung zu entfernen oder einen Tür zu öffnen ?
Nächste Woche fahre ich hin um es selber nähe anzuschauen.