Ja, per GSDnd als Alternative wird die ET200SP beworben, die eigentlich für die S7 1500 konzipiert ist. Kann ich dieses System in mein bestehendes System integrieren?
Sollte ich eine neue CPU mit I/O's
da ich noch relativ unerfahren in der Siemens-Welt bin
Dir ist klar, dass die 400ér eine Failsafe CPU ist?CPU416F-2
Das würde ich definitiv favorisieren.Oder sollte ich versuchen, eine neue Unterstation (Stand der Technik) zu setzen?
Was ist das denn für eine Insellösung? Eine dezentrale Anschaltung ( Profibus ) von S5-E/A Baugruppen oder eine S5-CPU?In dieser Anlage ist auch eine Insellösung mit einer S5 (32 Eingänge und 32 Ausgänge) verbaut.
Hmm, das wusste ich nicht danke dafür. In diesem Falle müsste ich meinen Simatic Manager updaten.
Das ist mir bewusst, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich möglicherweise etwas übersehe.Dir ist klar, dass die 400ér eine Failsafe CPU ist?
Was für eine 400ér CPU ist es denn genau? 6ES7416.....
Kannst du den CP überhaupt für dein Vorhaben nutzen? Was hängt denn da aktuell noch so dran?
Ja genau, die S5 soll verschwinden. Das ist das Ziel. Das "wie" bin ich gerade am "ausarbeiten"Aber was ist genau die Motivation umzurüsten? Die S5 loswerden? Hardware loswerden? Gibt es neue Anforderungen/Erweiterungen, die umgesetzt werden sollen?
Diese soll bestehen bleiben.Wenn die F-CPU abgelöst werden soll, muss natürlich auch der F-Programmteil erneuert werden. Warum sollte man das ohne Not tun?
Um ehrlich zu sein, bin Ich mir da nicht ganz sicher, Ich gehe aber davon aus (Teile des Programmes sind geschützt).Ist auf der 416F ein Failsafe-Programm drauf?
Das ganze ET200SP System findet man in das HW Katalog in STEP7 V5. Ein GSD muss man nicht importieren. Eventuell muss man den HW Katalog aktualisieren.
Aber wurdest du dass Heute noch so machen ?im ersten Abschnitt schreibst Du, dass ihr den S5-Teil in die "große Steuerung" integrieren möchtet. Dafür könntet ihr am S5-Rack eine Profibuskarte setzen, die CPU entfernen, die E/A-Karten als dezentrale Peripherie betreiben, das S5-Programm (das wahrscheinlich vor allem auf digitaler Logik besteht?) von S5 auf S7 migrieren, in das S7-Programm einfügen und - bis auf den Test - seid ihr fertig.
Das haben wir so selber schon realisiert
Kommt auf das Projekt an (Stillstandszeiten, Budget des Kunden, Ersatzteillager des Kunden, etc.). Kann ich so pauschal nicht beantworten.Aber wurdest du dass Heute noch so machen ?
Wir haben eine 306-1LE00 verwendet. Das ist ein Profibusslave von VIPA. Aber Du hast Recht: es wird immer teurer. Und die Beschaffung sollte möglich sein.1. Man muss ein IM308C anschaffen. Ist (sehr) teuer und vielleicht sogar unmöglich.
Nö. Mit der o.g. Karte braucht man gar nichts softwareseitig parametrieren.2. Man muss sich mit COM Profibus beschäftigen um die IM308C zu konfigurieren. NIcht unmöglich, aber ist eine ganz andere Welt als STEP7 Klassik oder TIA.
Nein, aber das war ja auch nicht Vorgabe. Und über den "Stand der Technik" lässt sich trefflich streiten (Wobei ich zugebe, dass S5-Karten beizubehalten nur sinnvoll scheint, wenn man noch einige auf Ersatz liegen hat).3. Danach hat man bestimmt kein System nach 'Stand der Technik'.
Bei neuen Anlagen und wenn alles "angefasst" wird, unbedingt! Es kann aber im Einzelfall richtig sein, den Profibus beizubehalten.Und Profinet ist auch gegenüber Profibus zu bervorzügen.