Hallo ,
habe folgendes Problem Heizungsregelung mit FB 42.
Baugruppe RTD 6ES/331-7PF01-0AB0
2-Leiter PT100 auf Kanal 0 als 4-Leiter angeschlossen 3 mit 5 und 4 mit 6.
so gehe jetzt mit dem PEW vom Kanal 0 direkt auf den PV_PER Eingang schalte auch PVPER_ON auf 1 und der Istwert zeigt 9 Grad.

Habe aber eine Umgebungstemperatur von 22 Grad

wo oder wie muss ich was verstellen das hinten 22 Grad rauskommen ?

Error Signal zeigt 28

MFG
A.Groh
 
Wenn Du PV_PER zum Aufschalten des Istwertes benutzt, musst den den Istwertbereich noch über die Regler-Eingänge:

PV_FAC
und
PV_OFF

anpassen.

Näheres findest Du in der Hilfe zum Baustein FB42

Gruß
Koslovski
 
Auch wenn der FB das direkte verarbeiten der Peripherie unterstützt halte ich nichts von dieser Lösung.
Ich bevorzuge erst das wandeln der Analogwerte in ein Realformat.
Dieses wird in einem DB z.B. für die Visu abgelegt, bzw auch für Grenzwertüberwachungen benötigt.
Dazu nehme ich den FC105, auch für PT Signale. Obwohl diese in 1/10Grad (Standard) im PEW stehen. Das verwenden des FC105 bringt den Vorteil, das auch ein Fremder direkt sieht was gemacht wurde, und es gibt eine Hilfe zu dem Baustein.

Am einfachten das PEW mit dem FC105 scalieren. Hi_LIM ist 2764.8 Lo_Lim ist -2764.8.
Diesen am FB an PV_In schreiben und PVPER_ON auf Off.
 