Hallo,
ich soll von einer S7 mit Profibus CP eine Kommunikation zu zwei S5 95U 6ES5-095-8MB03 aufbauen.
Diese Steuerungen kommunizieren zur Zeit vermutlich mit einer anderen S5, was ich auf die S7 umstellen möchte.
Dieses Modell der S5 ist so wie ich herausgefunden habe kein Profibus-Slave sondern unterstützt nur die Sinec-L2 Verbindung, was nachträglich als Profibus FDL standardisiert wurde.
Da ich an den S5 Steuerungen nach Möglichkeit nichts ändern möchte, versuche ich gerade die Kommunikationsparameter aus den S5-Programmen herauszulesen.
Die Konfiguration der S5 geschieht so wie ich das sehe über COM DB1, allerdings bekomme ich dort den DB1 nicht geladen. In meinem Step5 wird in COM DB1 meine Eingabe von 8MB03 aber auf 8MB02 heruntergestuft, vermutlich kennt er diese Version nicht weil zu neu? Wenn ich versuche den DB1 in COM DB1 zu laden sagt er mir, der DB1 kann nicht gefunden werden.
Der DB1 ist aber im Programm definitiv vorhanden. Im DB-Editor kann ich mit den Inhalt auch ausgeben lassen, also vermute ich einfach mal, mit dem Format kommt COM DB1 nicht klar.
Auf jeden Fall kann ich mir einige Dinge wie die Busparameter auch aus dem DB1 auslesen (Teilnehmer 10, Baudrate, Target Rotation Time). Was mir dort allerdings nicht ersichtlich ist, sind die parametrierte Partnerstation und die SAPs, wobei sich die SAPs bei der S5 wie ich gelesen habe aus der Profibusadresse +1 ergeben sollten. D.h. wenn ich dir Partneradresse habe, dann habe ich auch die SAPs.
Weiß jemand ob das Format des DB1 irgendwo dokumentiert ist, sodass ich das auch ohne COM DB1 interpretiert bekomme?
Ich hänge ein Screenshot des DB1 an.
ich soll von einer S7 mit Profibus CP eine Kommunikation zu zwei S5 95U 6ES5-095-8MB03 aufbauen.
Diese Steuerungen kommunizieren zur Zeit vermutlich mit einer anderen S5, was ich auf die S7 umstellen möchte.
Dieses Modell der S5 ist so wie ich herausgefunden habe kein Profibus-Slave sondern unterstützt nur die Sinec-L2 Verbindung, was nachträglich als Profibus FDL standardisiert wurde.
Da ich an den S5 Steuerungen nach Möglichkeit nichts ändern möchte, versuche ich gerade die Kommunikationsparameter aus den S5-Programmen herauszulesen.
Die Konfiguration der S5 geschieht so wie ich das sehe über COM DB1, allerdings bekomme ich dort den DB1 nicht geladen. In meinem Step5 wird in COM DB1 meine Eingabe von 8MB03 aber auf 8MB02 heruntergestuft, vermutlich kennt er diese Version nicht weil zu neu? Wenn ich versuche den DB1 in COM DB1 zu laden sagt er mir, der DB1 kann nicht gefunden werden.
Der DB1 ist aber im Programm definitiv vorhanden. Im DB-Editor kann ich mit den Inhalt auch ausgeben lassen, also vermute ich einfach mal, mit dem Format kommt COM DB1 nicht klar.
Auf jeden Fall kann ich mir einige Dinge wie die Busparameter auch aus dem DB1 auslesen (Teilnehmer 10, Baudrate, Target Rotation Time). Was mir dort allerdings nicht ersichtlich ist, sind die parametrierte Partnerstation und die SAPs, wobei sich die SAPs bei der S5 wie ich gelesen habe aus der Profibusadresse +1 ergeben sollten. D.h. wenn ich dir Partneradresse habe, dann habe ich auch die SAPs.
Weiß jemand ob das Format des DB1 irgendwo dokumentiert ist, sodass ich das auch ohne COM DB1 interpretiert bekomme?
Ich hänge ein Screenshot des DB1 an.