Guten Abend zusammen,
ich bitte um Hilfe zu folgendem Problem:
an einem Pumpwerk soll der Bediener die Möglichkeit haben Datum und Uhrzeit zu ändern.
Dazu habe ich in der HMI in einem Bild die Möglichkeit eingebaut ein Bit zum Stellen der Uhrzeit zu setzen, anschließend die Uhrzeit einzustellen und abschließend das Stell-Bit wieder zu entfernen.


Grundsätzlich funktioniert das Ganze.
Wenn jedoch die gewünschte Uhrzeit gestellt wurde und das Einstellbit in der HMI wieder auf 0 gesetzt wird, dann springt die Uhrzeit um eine Stunde weiter.
Also wenn ich auf 09:15 stelle, Einstellbit von 1 auf 0 und dann mit Enter bestätige springt die Stunde auf 10:15. Ich kann mir das leider nicht erklären.
Hat jemand eine Idee wo ich hier suchen könnte?
Vorgegebene Hardware:
CPU 1212 6ES7 212-1HE31-0XB0
HMI KP300 Basic
Die Steuerung wird offline betrieben.
Dank und Gruß
Thomas
ich bitte um Hilfe zu folgendem Problem:
an einem Pumpwerk soll der Bediener die Möglichkeit haben Datum und Uhrzeit zu ändern.
Dazu habe ich in der HMI in einem Bild die Möglichkeit eingebaut ein Bit zum Stellen der Uhrzeit zu setzen, anschließend die Uhrzeit einzustellen und abschließend das Stell-Bit wieder zu entfernen.


Grundsätzlich funktioniert das Ganze.
Wenn jedoch die gewünschte Uhrzeit gestellt wurde und das Einstellbit in der HMI wieder auf 0 gesetzt wird, dann springt die Uhrzeit um eine Stunde weiter.
Also wenn ich auf 09:15 stelle, Einstellbit von 1 auf 0 und dann mit Enter bestätige springt die Stunde auf 10:15. Ich kann mir das leider nicht erklären.
Hat jemand eine Idee wo ich hier suchen könnte?
Vorgegebene Hardware:
CPU 1212 6ES7 212-1HE31-0XB0
HMI KP300 Basic
Die Steuerung wird offline betrieben.
Dank und Gruß
Thomas