Hallo, ich habe von einem Kollegen gehört, das ein FI-Schutzschalter in einem vor unbefugten geschützten Schaltschrank
nicht erforderlich ist wenn dort eine Steckdose intern verbaut ist und im dazugehörigen Schaltplan "Steckdose für Modem" steht.
Bezieht sich die Frage auf
1. Schaltschränke für Maschinen und Anlagen
oder
2. Schaltschränke für die Gebäudeinstallation
das ist m.E. ein himmelweiter Unterschied.
zu 1.
In Maschinen sind - soweit ich weiß - nirgends FI-Schutzschalter
eingebaut. Auch externe - von außen zugängliche - Steckdosen sind
idR mit B6 oder B10 Amp abgesichert. Diese sind ja nur für Geräte wie
Rechner und IBN-Laptop usw. (Dum nur, wenn da mal jemand einen
Saugeranschließt - dann ist der Sicherungsautomat sofort draußen)
zu2.
am Anschlusspunkt der Maschinen an die Hallenversorgung sind
meißtens 300mA RCD (FI-Schutzschalter) eingebaut und danach
irgendeine Cxx Sicherung.
Leider sind Maschinen mit diversen Antrieben etwas bösartig und
schiessen den FI ab. Dann muß ma sich schaltungstechnich überlegen,
wie man den Fehlerstrom in den Griff bekommt.
Gruß