-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich probiere schon seit Tagen per Modbus TCP die aktuelle Leistung von Smartmeter auszulesen.. leider vergeblich...
Meine PV_Anlage hat einen Fronius symo mit geräte ID 001 die Daten kommen einwandfrei raus.
Allerdings habe ich lange probiert, da bei der Register Adresse immer 1 abgezogen werden muss.
Ich hab nun auch den Smartmeter erreicht, Adresse 240. Es kommen auch Daten raus die aber nicht real sind.
Z.B. 40098 sollte AC Power Value sein. Länge 2 also 2 Werte im Format WORD da Codesys nur dieses Datenformat auslesen kann.
Laut Tabelle von Fronius ist der Datentyp aber Float32.
Ich habe versucht die 2 Word-Werte mit dem DWord of Word Baustein umzurechnen.
Ergibt aber keinen Sinn. Auch andere Werte sind nicht Real.
Vermutlich nur ein kleiner Fehler, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen???
Vielen Dank im Voraus!
MFG
Wolfi
Ich probiere schon seit Tagen per Modbus TCP die aktuelle Leistung von Smartmeter auszulesen.. leider vergeblich...
Meine PV_Anlage hat einen Fronius symo mit geräte ID 001 die Daten kommen einwandfrei raus.
Allerdings habe ich lange probiert, da bei der Register Adresse immer 1 abgezogen werden muss.
Ich hab nun auch den Smartmeter erreicht, Adresse 240. Es kommen auch Daten raus die aber nicht real sind.
Z.B. 40098 sollte AC Power Value sein. Länge 2 also 2 Werte im Format WORD da Codesys nur dieses Datenformat auslesen kann.
Laut Tabelle von Fronius ist der Datentyp aber Float32.
Ich habe versucht die 2 Word-Werte mit dem DWord of Word Baustein umzurechnen.
Ergibt aber keinen Sinn. Auch andere Werte sind nicht Real.
Vermutlich nur ein kleiner Fehler, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen???
Vielen Dank im Voraus!
MFG
Wolfi