G110M - DO1 schaltet nicht durch

kp400

Level-1
Beiträge
76
Reaktionspunkte
16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe einen G110M, welcher lt. Online-Status den DO1 als aktiv (HIGH-Signal) anzeigt, an den Klemmen wird dies jedoch nicht gemessen:

1636451670388.png


Muss dafür noch etwas anderes intern verdrahtet oder per DIP-Switch aktiviert werden?


Danke und mfG
 
Das Schöne bei solchen Zeichnungen ist immer, dass überhaupt nicht ersichtlich ist, von welcher Seite auf die Steckverbindung geschaut wird
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Lösung:

Bei der Versorgungsklemme X01 die switched Anschlüsse mit jenen der unswitched verbinden (also X01.1 mit X01.2 und X01.4 mit X01.5). Beim DO1 wird das Switched Signal durchgeschalten.

1636527007339.png
 
Zurück
Oben