TIA Hardware Config Problem in TIA v11

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Topologie schauen wir uns nochmal an und Ich habe noch eine Frage.

Unser Power Modul von der IM zeigt nun wieder SF an, wie könnte das zustande kommen ?
 
Also habe dir einen Screen zum Diagnose Fenster geschickt von der CPU, Das IM gibt keinen Fehler per Diagnose aus. Sammelfehler besteht aber wieterhin. Dann habe ich mal zum Verständnis unsere ET200S CPU und Unsere IM Fotografiert um den durchblick zu behalten.
 

Anhänge

  • Fehlerdiagnsoe.jpg
    Fehlerdiagnsoe.jpg
    195,8 KB · Aufrufe: 14
  • CPU.jpg
    CPU.jpg
    568,7 KB · Aufrufe: 19
  • IM.jpg
    IM.jpg
    587,5 KB · Aufrufe: 15
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich entschuldige mich gleich für die kommenden Worte.
Den Überblick solltest du mal behalten oder bekommen!

Der erste Screen zeigt den Status der ET200S CPU an, der SF ist aber an der ET200 IM, ergo nütz der Screen null nope nixe!
Was du anschauen musst ist die Diagnose der IM, weil dort ist der Fehler und dort sind auch die Daignoseinformationen auszulesen.
Also gehe bitte in die Gerätesicht der ET200S IM und rufe dort die Diagnose auf!

Gruß
Christoph
 
Also, wir haben nun die Diagnose aufgerufen und schicken nun zur Erkennung die Screens.
 

Anhänge

  • DiagnoseAnzeige.jpg
    DiagnoseAnzeige.jpg
    246,3 KB · Aufrufe: 22
Also, wir haben nun die Diagnose aufgerufen und schicken nun zur Erkennung die Screens.
Naja dann, 1 PN/PN koppler ist gar nicht da, 1er hat einen Fehler, und der S110 fehlt Bustechnisch ebenfalls.
Die IM scheint jetzt ja gut zu sein.

Gibt es in eurem Team wenigstens einen der ein bisschen Ahnung von Profinet hat?
 
Ich würde morgen morgen eine kleine Zusammenfassung schreiben, wie der Stand ist und in wie weit eure Antworten uns geholfen haben.

Vielen Dank für eure Unterstützung bis zu diesem Moment.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen, der Stand der Dinge sieht wie folgt aus.

Die HWC ist soweit fertig. Wir haben das IM eingepflegt und die CPU hat bei der Safety Baugruppe auch keine Fehler mehr.

Das einzigste Problem was noch bleibt, ist das PM auf dem IM welches einen SF zeigt.
(Laut Diagnose ist alles in Ordnung)

Unser letzter Schritt um die HWC zu beenden wäre ein Starter einzufügen.
Nur unser Katalog hat unseren S110CU305PN Frequenzumrichter nicht im Katalog.
(GSD Datei schon aus dem Internet verwendet aber keine Konfiguration möglich)

Hätte jemand für die beiden Dinge noch Lösungsansätze ?
 
Hi,

S110 kanst du nur per GSD ins TIA bringen, Konfiguration erfolgt dann über Starter.
Eine Konfigurationsunterstützung für S110 gibt es im TIA (Startdrive) nicht.

Wegen dem PM.
Komplett die IM und alle Module aus/Einschalten, im zweifelsfalle das PM tauschen.


Gruß
Christoph
 
Zum PM:
Da auf dem Foto die PWR Led nicht leuchtet werden da schlicht keine 24V anliegen... und das Ding zeigt deshalb "rot".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum PM, da liegt nach wie vor ein SF vor.

Frequenzumrichter würd über das Starter Programm wie gesagt eingepflegt.

Nun haben wir beim Laden und Übersetzen einen Crash.

Dafür sind wir mal in den Diagnostic Ordner gegangen um zu erfahren was mit dem Programm sei, wo genau kann man den Fehler herrauslesen ?

Müssen wir mit der Fehler ID das Problem herrausfinden ?
 

Anhänge

  • Crash Report.jpg
    Crash Report.jpg
    326,6 KB · Aufrufe: 11
Die Power LED ist aus nur der SF wird an der Baugruppe angezeigt .. im Programm jedoch wird alles OK (mit Grünem Häckchen dahinter ) angezeigt.


Diagnose Zip ist angehängt.
 

Anhänge

von dem Diagnose archiv ist immer der gleiche Fehler:
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="width: 15%, align: left"]Source [/TD]
[TD]Siemens.Simatic.FPlus.FEngine.BusinessLogic [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 15%, align: left"]Message [/TD]
[TD]Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 15%, align: left"]HelpLink [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 15%, align: left"]MethodToken [/TD]
[TD]100664514 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 15%, align: left"]MethodName [/TD]
[TD]ChangeSafetyMainCallInOB [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 15%, align: left"]Type [/TD]
[TD]System.NullReferenceException [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 15%, align: left"]AppDomain [/TD]
[TD]Siemens.Automation.Portal.exe [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 15%, align: left"]ThreadName [/TD]
[TD]Application [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 15%, align: left"]ThreadId [/TD]
[TD]45572 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 15%, align: left"]IsExceptionImplicit [/TD]
[TD]True [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 15%, align: left"]InnerExceptionMissing [/TD]
[TD]False [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Zurück
Oben