Moin
@Zottel: ich "lese" grad in der LIB - melde mich aber.
@Stefan:
Die 313 und 212 kannst du - (dazu sind aber einige Kenntnisse erforderlich !!!) - auch mit dem Siemens PC-Adapter bereiben. Diese Adapter gibt es in verschiedenen Ausführungen, du _BRAUCHST_ auf alle Fälle einen mit dem Nummernteil 2x !!! (z.Bsp.:6ES7972-0CA21-0XA0 ).
Die gibts als 20, 21, 23 (je nach Step5 Version) - nicht gehen tut die 3x Version, das sind TS Adapter.
Wenn du den neu kaufst, um nicht das Risiko des totalen Reinfalls zu erleben, würde ich dir Adapter anderer Hersteller empfehlen - MHJ.DE z.Bsp. oder wegen der 21x: Es gibt einen mit MPI und PPI - leider kann ich den hersteller so nicht mehr sagen.
Als Software brauchst du dann auch beides - Step7 und MicroWin. In der Version MicroWin V3.1 SPK2 und Step7 V5.1 SPK6 läuft es bei mir "zusammen" ich kann mit 19200 Bd mit dem 6ES7972-0CA23-0XA0 PC_Adapter sowohl die 21x als auch 31x im "MPI-Netz" programmieren und schalten.
(Anm.: bei 31x und 22x gehts dann mit 187,5kB; aber nur wenn keine 21x im Netz hängt).
_NICHT_ möglich ist es den PC_Adapter direkt an die CPU 2xx zu klemmen - du brauchst in jedem Fall eine 300-er im Netzwerk, oder /und einen Repeater. Die 2xx liefert kein notwendiges Richtungssignal (RTS) für den MPI_Adapter. Erst der Repeater generiert das automatisch. Das ist also 'ne ganze Menge Zeugs, und dazu gehört ersteinmal im Step7 Projekt das Netzwerk zu konfigurieren. Ich würde sagen wer das z.Bsp. hier am bestehenden Objekt fünf volle Tage ohne Vorkenntnisse üben würde, verzweifelt garantiert immer noch wenn er danach alleine drauflosgehen soll ....
Besser ist: PPI-Kabel (3BF20) und ein PC_MPI_Adapter (e.g.Sie. 2x); in der Kombination verwendete ich alternativ den MJH MPI_Adapter und war sehr zufrieden damit. Der kostete 240 Euro netto ... (Appropo mhj.de:=> mit der WinSPS Software gelang mir es noch nicht im Netzwerk die 2xx mit dem MPI Adapter zu programmieren - das kann sich aber mittlerweile geändert haben)
Gut - von Adaptern kann ich ein Lied singen - die "besten" waren immer genau die falschen, und deswegen stapeln die sich langsam in der Hoffnung beschafft: Einer wird wohl passen.
Dem Ganzen sei als Alternative noch der CP 5511 /5611 erwähnt - da sage ich aber momentan nichts zu. (erstens suche ich selbst noch einen, und zweitens würde ich nicht damit anfangen bevor nicht PC und Softwarepaket (Lizenzen) einen definierten Stand erreicht haben).
Kurz zusammengefasst: MicroWin und Step 7 sind beides nötig, das PPI Kabel könntest du einsparen, ein MPI Adapter/ PC_Card ist Pflicht.
Gruss
tobias
p.s.: Das PPI Kabel mit 4 DIP Schaltern geht nicht für die 22x-er bei Modemanschluss (ist die ältere Ausführung). Für die 21x kann mans nehmen, lohnt jedoch kaum da unwesentlich billiger.