Darauf hin erhielten wir eine *.S5D- Datei mit der Größe von 1 KB.
Scheint wohl nicht funktioniert zu haben. Denke 1KB ist zu wenig für das ganze Programm.
Das würde ich nicht sagen. Ihr habt ja auch eine relativ kleine CPU. Das letzte Programm welches ich letzte Woche gesichert habe ( von einer 115 )
hatte auch "nur" 7KB. Und da war schon einiges drin.
Ladet doch einmal euer Programm in eure Austausch-CPU. Dann seht ihr ja gleich ob es passt.
Habe unseren Thread nochmal überarbeitet.
Wir haben sie S5D Datei natürlich auf die neue S5 aufgespielt und getestet. Leider ohne Erfolg
Habe unseren Thread nochmal überarbeitet.
Wir haben sie S5D Datei natürlich auf die neue S5 aufgespielt und getestet. Leider ohne Erfolg
Was bedeutet ohne Erfolg?
Geht sie nicht in RUN oder geht sie in RUN aber die Maschine läuft nicht wie gewünscht...?
Es ist eine S5-101U.
Es gibt kein EPROM oder UVPROM installiert, aber dann hoffentlich gibt es Pufferbatterien - 2 stück oben rechts hinter ein Deckel ? Vorsicht, es gibt kein Status LED für die Pufferbatterien. Die Pufferbatterien nur tauschen wenn die S5-101U mit Spannung versorgt ist.
Abgesehen von die 2 defekte Relaisausgänge, 'lebt' der S5-101U noch ?
Gehen die LEDs an für die 2 betroffene Relaisgänge ?
Gehen andere Ausgänge an ?
"RUN" leuchtet grün ?
"5V" leuchtet grün ?
Nebenbei, die defekte Relais kann man austauschen, habe ich vor 30 Jahren her gemacht. Man braucht die Lötkolbe !
Sind Alle Ausgänge verwendet auf der "alten" CPU oder könnte man die 2 defekten Ausgänge auf andere umprogrammieren ?
peter(R)
Es ist eine kompakte SPS, mit 12 Relais-Ausgängen onboard. 6ES5101-8UA13Was für eine CPU ist es überhaupt. Evtl. bringen ja auch die defekten Ausgangskarten die CPU in Stop.
Auf die S5-101U sind die Ausgangsrelais in Gruppen mit 2 Ausgänge gruppiert. Wenn es ein Gruppen-Paar von 2 freie Ausgänge gibts die mit 230V auf eine Seite versorgt sind, dann kann man die 230V au 24V umändern.Es werden alle Ausgänge ,welche mit 24V DC eingespeist werden verwendet. Freie Ausgänge gibt es nur mit 230V AC.
Auf die S5-101U sind die Ausgangsrelais in Gruppen mit 2 Ausgänge gruppiert. Wenn es ein Gruppen-Paar von 2 freie Ausgänge gibts die mit 230V auf eine Seite versorgt sind, dann kann man die 230V au 24V umändern.
Habt Ihr eine Liste, was mit dem OP 393 einzustellen ist (z.B. Timer oder andere Werte)? Habt Ihr das mal an der neuen S5 eingestellt?
Harald
Absolut.Ein Ersatzgerät ist ja bereits vorhanden. Es muss doch möglich sein die Daten auf dieses Gerät zu bekommen.