Hast Du in der Konfig der ET200S auch exakt die korrekten Bestellnummern verwendet?
Code:IM151-1 HF : 6ES7 151-1BA01-0AB0 1 : PM-E DC24V : 6ES7 138-4CA01-0AA0 2 : 4DI DC24V ST : 6ES7 131-4BD00-0AA0 3 : 4DO DC24V/0,5A ST : 6ES7 132-4BD00-0AA0
Harald
In deinem Projekt sind zwei Eingangsmodule projektiert?
Kannst Du mal den Diagnosepuffer abspeichern und hier hochladen?Im Diagnosepuffer steht was von wegen Teilnehmer antwortet nicht und Projektierungsfehler... Wobei ich keinen Fehler in der Projektierung erkennen kann...
Wie suchst Du nach Teilnehmern? Wenn Dein MPI-Adapter auf der CPU links auf der MPI-Buchse X1 (MPI-Bus) steckt, dann können keine Teilnehmer des Profibus an X2 gefunden werden.Wenn ich nach den Teilnehmern suche, sagt er nur die CPU 318-2 ist vorhanden. Die IM ist nicht erreichbar warum auch immer.
Gute Idee.Was ich noch habe ist eine CPU 315-2dp vllt konfiguriere ich die mal um als DP-Slave und teste ob es so geht
Bitte nochmal ganz genau prüfen!Hast Du in der Konfig der ET200S auch exakt die korrekten Bestellnummern verwendet?
Code:IM151-1 HF : 6ES7 151-1BA01-0AB0 1 : PM-E DC24V : 6ES7 138-4CA01-0AA0 2 : 4DI DC24V ST : 6ES7 131-4BD00-0AA0 3 : 4DO DC24V/0,5A ST : 6ES7 132-4BD00-0AA0
Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 5961
Parametrierfehler bei Parametern für dezentrale S7-Baugruppen
Eingangsadresse: 8189 der Baugruppe mit Parametrierfehler
Fehlerart: für CPU projektierter Steckplatz nicht oder mit Platzhaltermodul belegt oder Station ausgefallen oder Redundanzverlust von geschalteter Peripherie
Datensatznummer: 250
Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
externer Fehler, kommendes Ereignis
18:48:38.790 17.10.2019
(Kodierung: 16# 5961 FF06 C17B 007A 1FFD FA05)
Was für eine CPU?Die Entfernung CPU
Was steht im Diagnosespeicher?Ich bekomme einfach keine Verbindung zur SPS.
An Anfang und am Ende der PB-Leitung müssen sie AN sein. Ansonsten auf OFFWie müssen denn die Abschlusswiderstände stehen
Kannst du davon mal ein Foto oder ein Screenshot machen?In der Bedienungsanleitung steht etwas von max. 2m Länge.
Es ist eine Panel-CPU "C7 CPU 635 Key" als Maschinensteuerung verbautWas für eine CPU?
Was steht im Diagnosespeicher?
An Anfang und am Ende der PB-Leitung müssen sie AN sein. Ansonsten auf OFF
Was zeigt sie an? Busfehler? Systemfehler.......?
Was hast du parametriert?
Was hast du vor?