-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
als Wiedereinsteiger in Sachen SPS und Neueinsteiger in Sachen TIA-Portal ( habe früher in den 90er Jahren verschiedenes in S5 und einiges in S7 programmiert) soll ich austesten ob und wie weit sich das TIA Portal und die Geräte S71200/1500 für Schulungszwecke eignen.
Dafür steht mir eine 1212c mit Programm und z.Zt. auschließlich TIA V15 zur Verfügung.
Mir gelingt es nicht Kontakt zur SPS herzustellen, dass ich sie zurücksetzen kann und mit Hilfe des Kataloges neu konfigurieren kann.
1. Mir ist gelungen über "Erreichbare Teilnehmer" die Kontakt insoweit herzustellen,
- dass die LEDs blinken, wenn in TIA angeklickt und
- einge Daten der CPU angezeigt wurden - Version TIA Portal V11.0 SP2 - weiteres siehe Bild.
Weiterer Kontakt ist nicht möglich - z. B. kein Start/Stop.
Eine SD-Karte ist nicht vorhanden.
2. Auch habe ich versucht über die HW-Konfiguration die SPS zu erreichen, was letztlich beim Laden gescheitert ist mit dem Hinweis: "Die Baugruppe PLC_1 hat eine inkompatible Firmware-Version".
Ich gehe davon aus, dass diese Meldung auf das gleiche Problem hinweist.
Meine Frage ist: Wie kann ich mit V15 das Programm so löschen, die SPS zurücksetzen o.ä., dass ich sie mit V15 konfigurieren kann?
Das SPS-Forum und entsprechende Links zu Siemens habe ich durchgearbeitet, mir scheint aber, dass dieses Problem nicht behandelt wurde - kann aber auch sein, dass ich es mangels Kenntnisstandes nicht erfasst habe.
Im Voraus vielen Dank für Ihr Engagement.
als Wiedereinsteiger in Sachen SPS und Neueinsteiger in Sachen TIA-Portal ( habe früher in den 90er Jahren verschiedenes in S5 und einiges in S7 programmiert) soll ich austesten ob und wie weit sich das TIA Portal und die Geräte S71200/1500 für Schulungszwecke eignen.
Dafür steht mir eine 1212c mit Programm und z.Zt. auschließlich TIA V15 zur Verfügung.
Mir gelingt es nicht Kontakt zur SPS herzustellen, dass ich sie zurücksetzen kann und mit Hilfe des Kataloges neu konfigurieren kann.
1. Mir ist gelungen über "Erreichbare Teilnehmer" die Kontakt insoweit herzustellen,
- dass die LEDs blinken, wenn in TIA angeklickt und
- einge Daten der CPU angezeigt wurden - Version TIA Portal V11.0 SP2 - weiteres siehe Bild.
Weiterer Kontakt ist nicht möglich - z. B. kein Start/Stop.
Eine SD-Karte ist nicht vorhanden.
2. Auch habe ich versucht über die HW-Konfiguration die SPS zu erreichen, was letztlich beim Laden gescheitert ist mit dem Hinweis: "Die Baugruppe PLC_1 hat eine inkompatible Firmware-Version".
Ich gehe davon aus, dass diese Meldung auf das gleiche Problem hinweist.
Meine Frage ist: Wie kann ich mit V15 das Programm so löschen, die SPS zurücksetzen o.ä., dass ich sie mit V15 konfigurieren kann?
Das SPS-Forum und entsprechende Links zu Siemens habe ich durchgearbeitet, mir scheint aber, dass dieses Problem nicht behandelt wurde - kann aber auch sein, dass ich es mangels Kenntnisstandes nicht erfasst habe.
Im Voraus vielen Dank für Ihr Engagement.