Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du die CPU selbst live vor Ort gesehen hast, dann schau bitte auf welchem Port der Net-Link steckt. Auf deinem Net-Pro Bild steht der Net-Link auf Profibus.
@MajorityOfOne meint folgendes. Hat mich auch schon gewundert:
Anhang anzeigen 87281
Ich glaube nicht, dass das der NetLink sein soll. Das wird ein ganz anderer "normaler" Profibus-Slave sein. Als NetLink-Stellvertreter müsste der auch noch eine Verbindung zu einem Ethernet haben.
 
Ich bin der Meinung dass die IBH Link korrekt konfiguriert ist, dasselbe mit die NetLink Namenzuweisung, und PG/PC Schnittstelle in Simatic Manager.

Das Projekt mit 318-2DP und leere Bausteinordner verwirrt nur.
Wie sieht es dann aus in NetPro auf das letzte vielleicht korrekte Projekt mit 315-2DP ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab gerade mit dem Support von IBH telefoniert und der meinte es könnte an einem fehlenden Port liegen, weil der IBH auf einem WLAN Router liegt. Man müsste in der Stationskofiguration einen Port hinter die IP-Adresse schreiben. Das sollte ja aber eigentlich nicht nötig sein wenn ich direkt mit einem Lan Kabel auf dem Switch bin.

Das Projekt mit 318-2DP und leere Bausteinordner verwirrt nur.
Wie sieht es dann aus in NetPro auf das letzte vielleicht korrekte Projekt mit 315-2DP ?
Selbst mit einem Projekt wo eine 315er ist bekomme ich den Fehler das keine Verbindung möglich ist
 
Tipp: man kann den IBH Link (eigentlich alle "NetLinks") im RFC1006 Modus nutzen als transparentes Ethernet-zu-MPI/Profibus-Gateway
(...)
+ man braucht nicht den IBH Treiber für Step7 (bzw. die Hersteller-Treiber)
+ einfach PG/PC-Schnittstelle: S7ONLINE --> TCPIP<Netzwerkadapter>
(...)

Dazu fügt man im Projekt einfach eine "Dummy-SPS"-Station mit Ethernet-Schnittstelle und MPI/Profibus-Schnittstelle als Stellvertreter/Proxy für den NetLink ein und vernetzt die in NetPro entsprechend so wie der NetLink gesteckt und eingerichtet ist. Dann kann man die PG/PC-Schnittstelle einfach auf "TCPIP<Netzwerkadapter>" umstellen und Step7 weiß dann von dem Gateway und erreicht dann die SPS per netzübergreifendes S7-Routing
Ich habe mal ein Projekt mit dem NetLink-Stellvertreter zusammengeklickt. Du kannst mal versuchen, ob du damit eine Verbindung zu deiner CPU bekommst und die Programmbausteine sehen/vergleichen/kopieren kannst. In PG/PC-Schnittstelle müsstest du S7ONLINE auf <deinNetzwerkadapter>.TCPIP... einstellen (Achtung: nichts mit "...Auto"!)
Achtung: NICHT die Systemdaten in die reale CPU laden! Dann würde deine Anlage nicht mehr funktionieren! Ich habe in der HW Konfig einfach nur als nötigstes die/eine CPU drin.
 

Anhänge

Ich habe mal ein Projekt mit dem NetLink-Stellvertreter zusammengeklickt. Du kannst mal versuchen, ob du damit eine Verbindung zu deiner CPU bekommst und die Programmbausteine sehen/vergleichen/kopieren kannst. In PG/PC-Schnittstelle müsstest du S7ONLINE auf <deinNetzwerkadapter>.TCPIP... einstellen (Achtung: nichts mit "...Auto"!)
Achtung: NICHT die Systemdaten in die reale CPU laden! Dann würde deine Anlage nicht mehr funktionieren! Ich habe in der HW Konfig einfach nur als nötigstes die/eine CPU drin.
Teste
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Selbst mit einem Projekt wo eine 315er ist bekomme ich den Fehler das keine Verbindung möglich ist
Ich habe gefragt von das Bild von NetPro.

Und hast du es so probiert ?
Mit diese vielleicht korrekte Projekt, In Simatic Manager, auf die CPU rechts-klicken, und dann CPU .. Modul Information wählen.
Siehst du dann die Online-Eigenschaften von die 315-2DP CPU ?
 
Ich habe dann noch die Netzwerkansicht gefunden:
Anhang anzeigen 87249
Was mich wundert: in der CPU-Station steckt da ein CP343-1 drin. Gibt es den wirklich? Hast du vielleicht mal ein Foto von der SPS-Station, wo man alle Module sieht (zumindest vom Rack mit der CPU)?
Wozu ist der da? Solltest du vielleicht darüber online gehen?
Wenn da wirklich ein CP343-1 drin steckt, dann hat der normalerweise die MPI-Adresse 3 und ein NetLink mit MPI-Adresse 3 an der MPI-Schnittstelle würde nicht funktionieren.
 
Ich habe mal ein Projekt mit dem NetLink-Stellvertreter zusammengeklickt. Du kannst mal versuchen, ob du damit eine Verbindung zu deiner CPU bekommst und die Programmbausteine sehen/vergleichen/kopieren kannst. In PG/PC-Schnittstelle müsstest du S7ONLINE auf <deinNetzwerkadapter>.TCPIP... einstellen (Achtung: nichts mit "...Auto"!)
Achtung: NICHT die Systemdaten in die reale CPU laden! Dann würde deine Anlage nicht mehr funktionieren! Ich habe in der HW Konfig einfach nur als nötigstes die/eine CPU drin.
Ich habe das jetzt mal probiert, ohne Erfolg. Habe den Family Controller TCPIP <aktiv> und den Tunnel TCPIP <aktiv> probiert, beides jedesmal keine Verbindung
Was mich wundert: in der CPU-Station steckt da ein CP343-1 drin. Gibt es den wirklich? Hast du vielleicht mal ein Foto von der SPS-Station, wo man alle Module sieht (zumindest vom Rack mit der CPU)?
Wozu ist der da? Solltest du vielleicht darüber online gehen?
Wenn da wirklich ein CP343-1 drin steckt, dann hat der normalerweise die MPI-Adresse 3 und ein NetLink mit MPI-Adresse 3 an der MPI-Schnittstelle würde nicht funktionieren.
Ich checke das mal.
 
Was mich wundert: in der CPU-Station steckt da ein CP343-1 drin. Gibt es den wirklich? Hast du vielleicht mal ein Foto von der SPS-Station, wo man alle Module sieht (zumindest vom Rack mit der CPU)?
Wozu ist der da? Solltest du vielleicht darüber online gehen?
Wenn da wirklich ein CP343-1 drin steckt, dann hat der normalerweise die MPI-Adresse 3 und ein NetLink mit MPI-Adresse 3 an der MPI-Schnittstelle würde nicht funktionieren.
Da lag noch eine Art Profinet MPi Adapter lose drin rum. Die Anlage ist von 95 kann sein das der mal verwendet wurde oder er wurde für die Verbindung benutz aber des Ende davon geht in die Kabeltunnel.
 

Anhänge

  • IMG_2310.jpeg
    IMG_2310.jpeg
    2,3 MB · Aufrufe: 32
  • IMG_2309.jpeg
    IMG_2309.jpeg
    4 MB · Aufrufe: 30
  • IMG_2308.jpeg
    IMG_2308.jpeg
    5,6 MB · Aufrufe: 30
  • IMG_2307.jpeg
    IMG_2307.jpeg
    4 MB · Aufrufe: 32
Das letzte Bild ist nur ein Stecker. Ist es verbunden in die andere Ende ?

Das NetPro Bild siehst du unter anderem auf in Beitrag #41
Nein, das ist von dein Beitrag #22 mit 318-2DP.
Egal, mit das letzte Bild sieht man nichts was neue Informationen gibt.

komme zurück zu:
Mit diese vielleicht korrekte Projekt, In Simatic Manager, auf die CPU rechts-klicken, und dann CPU .. Modul Information wählen.
Siehst du dann die Online-Eigenschaften von die 315-2DP CPU ?
 
Ich habe das jetzt mal probiert, ohne Erfolg.
Du hast also im Bausteine-Ordner "Zielsystem > Baugruppenzustand" probiert und "Ansicht > Online". Und da kommt immer "Der Verbindungspartner meldet sich nicht"?

Hmm, nicht dass das an diesen total komischen MPI-Busparametern in der IBHLink-Konfig liegt ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
laut Fotos in #53 also eine 315-2AF03 V1.2.0 und kein CP343-1
Du hast also im Bausteine-Ordner "Zielsystem > Baugruppenzustand" probiert und "Ansicht > Online". Und da kommt immer "Der Verbindungspartner meldet sich nicht"?

Hmm, nicht dass das an diesen total komischen MPI-Busparametern in der IBHLink-Konfig liegt ...
Genau!

1746625050428.png

Da steht zwar "Online" aber wenn ich auf "Bausteine" klicke kommt die Meldung

1746625167894.png
 