coffeeAddict22
Level-1
- Beiträge
- 9
- Reaktionspunkte
- 1
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen, ich bin gerade an einer Inbetriebnahme dran und habe folgendes Prolem:
-Die Maschine lief soweit und die Verbindung bestand auch schon.
-Uhrzeit auf HMI und SPS sind gestellt.
-Ich arbeite mit TIA 18 und einem Comfort TP900.
-Die Verbindung kann plötzlich nicht mehr erfolgreich aufgebaut werden.
-Im Diagnosepuffer steht folgendes:
"
Security-Ereignis: Sitzungslegitimierung nicht erfolgreich
SessionID 1536-256
24098-01-CPU-55KF2
Client IP-Adr: 172.30.1.11"
Was habe ich gemacht?
Ich sollte auf Kundenwunsch den IP-Adressbereich der Netzwerkteilnehmer ändern, seit dem draufspielen, sehe ich nur noch Rauten auf dem HMI.
Ich habe ein Firmwareupdate auf dem HMI gemacht, den alten IP-Adress Bereich versucht, bis auf HMI und CPU alles aus dem Netzwerk genommen (also physisch).
Ich habe alle nötigen Updates und Images installiert.
Hat einer von euch eine Idee?
Übrigens: Wenn ich das HMI auf meinem Laptop simuliere erhalte ich wie oben geschrieben die gleiche Fehlermeldung mit der IP.Adresse meines Laptops (die obenstehende ist die, des HMIs).
-Die Maschine lief soweit und die Verbindung bestand auch schon.
-Uhrzeit auf HMI und SPS sind gestellt.
-Ich arbeite mit TIA 18 und einem Comfort TP900.
-Die Verbindung kann plötzlich nicht mehr erfolgreich aufgebaut werden.
-Im Diagnosepuffer steht folgendes:
"
Security-Ereignis: Sitzungslegitimierung nicht erfolgreich
SessionID 1536-256
24098-01-CPU-55KF2
Client IP-Adr: 172.30.1.11"
Was habe ich gemacht?
Ich sollte auf Kundenwunsch den IP-Adressbereich der Netzwerkteilnehmer ändern, seit dem draufspielen, sehe ich nur noch Rauten auf dem HMI.
Ich habe ein Firmwareupdate auf dem HMI gemacht, den alten IP-Adress Bereich versucht, bis auf HMI und CPU alles aus dem Netzwerk genommen (also physisch).
Ich habe alle nötigen Updates und Images installiert.
Hat einer von euch eine Idee?
Übrigens: Wenn ich das HMI auf meinem Laptop simuliere erhalte ich wie oben geschrieben die gleiche Fehlermeldung mit der IP.Adresse meines Laptops (die obenstehende ist die, des HMIs).