Hallo

Vielleicht kann mir jemand helfen ich suche nach einer Lösung das mir über den Webeditor bzw. dann auf der Weboberfläche zbs. die Temperatur mit Kommestelle angeziegt wird ist das den möglich??

An Logo Display ist es möglich habs getestet auf der Visu sozusagen nicht..?

Danke
 
Im Siemens-Forum hat der User Scorp mal Beiträge dazu verfasst:
Siemens-Forum schrieb:
Im Anhang ist ein Teil der Datei main.htm, die LWE beim Erstellen einer Webseite speichert.
Es fehlt der komplette HTML-Kopf, da er für die Betrachtung keine Rolle spielt.
In der angehängten PDF-Datei ist kommentiert, was man ändern muss, um eine oder mehrere Kommastellen für eine Zahl zu erhalten.
Ich empfehle die Nutzung vorerst nur bei Aktualwerten, also Werte, die nicht editierbar sind. Es kann aber gerne jemand ausprobieren, was mit editierbaren Werten passiert.

Folgende Vorgehensweise bietet sich an, nachdem eine Sicherheitskopie erstellt worden ist:
1. main.htm nach Fertigstellung durch LWE mit einem Editor öffnen
2. nach range="Zahl" suchen, die Zahl gibt an, um welchen Operanden es sich handelt
3. nach range steht address="Zahl", type="Zahl" und length="Zahl", siehe Kommentare in PDF
4. den darauf folgenden Bereich nach actVal = value; durchsuchen
5a. actVal = value; ersetzen durch actVal = (value / 10).toFixed(1); für 1 Kommastelle
5b. actVal = value; ersetzen durch actVal = (value / 100).toFixed(2); für 2 Kommastellen
6. weitere Werte entsprechend ändern und Datei speichern
7. in der Logo ausprobieren


Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr, weitere Informationen befinden sich innerhalb der PDF-Datei sowie in der HELP-Datei von LWE, die man bei Siemens herunterladen kann.
Die pdf ist unter obigen Link im 12. Beitrag verfügbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, mit den Bordmitteln des LWE ist es nicht möglich. Du müsstest das Projekt, falls du HTML5-Kentnisse hast, nachträglich an deine Bedürfnisse anpassen.

Oder du nutzt eine andere Vorgehensweise.
Du teilst im Logoprogramm den Wert in zwei Teile auf, welche dem Vorkommawert und dem Nachkommawert entsprechen und stellst es dem LWE als 2 Werte zur Verfügung. Auf der Seite im LWE fügst dann entsprechend 2 Analogwerte ein und 1 Textfeld (für das Komma).
 
Hallo

Kann ich im Webeditor einen Icon bzw. Symbol 2 Ausgänge zuweisen??

Habe da eine Heizkreispumpe die eben wenn Automatikbetrieb eingeschaltet ist sozusagen leuchten soll das Icon und wenn ich dann auf Hand für Testbetrieb umschalten will das das Icon dann eben auch leuchtet..

Oder kann ich das sonst irgendwie bewerkstelligen das das möglich ist mit nur einem Icon Sympol..

Danke
 
Hallo

Die Logo8 kann das sein das diese nur 0-10V kann bei den analogen Eingängen?? Ich bin mir nicht sicher ob diese nicht auch 4-20mA kann??

Da ich einen Messumformer benötigen für einen PT1000 Fühler...



Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man nehme einen Widerstand von 500 Ohm und verbinde ihn auf der einen Seite mit 0V und auf der anderen Seite mit dem 4..20mA Signal und schon hast du 2-10V, welche du in der LOGO verarbeiten kannst.
 
Hallo

Danke

Ich habe noch nichts mit 4-20mA also kann die Logo8 nur 0-10V...

Deine Ausführung verstehe ich nicht ganz...500ohm mit einmal Masse/GND Logo verbinden und mit dem Signal Ausgang 4-20mA??
 
Deine Ausführung verstehe ich nicht ganz...500ohm mit einmal Masse/GND Logo verbinden und mit dem Signal Ausgang 4-20mA??
Den 500 Ohm Widerstand parallel zum AI anschließen, dann erzeugt das 4-20mA-Signal einen Spannungsabfall von 2-10V über dem Widerstand, den der 0-10V-AI messen kann.
Tip: nimm eine 0,5W-Ausführung des Widerstandes.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei den LOGO-Basismodulen mit integrierten Analogeingängen (haben nur die 12/24VDC-Varianten) können diese nur 0-10V.
Ph3niX beschreibt eine einfache Möglichkeit, ein 4-20mA-Signal in ein 2-10V Signal zu wandeln, um es mit diesen Basismodulen direkt nutzen zu können.
Auch ich habe Deinen obigen Post unter anderem als Frage danach verstanden.


Für einen PT100/PT1000 brauchst Du entweder einen externen Messumformer oder ein LOGO Erweiterungsmodul AM2 RTD.
Da lässt sich direkt am Basismodul nichts machen.
 
Ok Danke euch

Also dann so siehe Bild.

PS: Stimmt die Schaltung dann so??

Danke
 

Anhänge

  • 20191205_094846.jpg
    20191205_094846.jpg
    512,2 KB · Aufrufe: 26
Zuletzt bearbeitet:
Hallo


Ich habe mir noch für meine Logo8 12/24VDC ein Erweiterungsmodul bestellt da ich noch analoge Eingänge benötige.

6ED1055-1MA00-0BA2 SIEMENS LOGO! AM2 Erweiterungsmodul, SV/: DC 12/24V, 2 AE, 0-10V oder 0/4-20mA für LOGO! 8

Die Frage ist nun brauche ich diese nur an meine Logo anstecken und das Modul wird dann automatisch erkannt??

Danke euch
 
Hallo

Habe mir auch nochmals einen PT1000 Messumformer bestellt auf 0-10V...

Ich schreibe gerade das Programm und frage mich ob ich den Analogverstärker richtig gefüllt habe?

Meiner Meinung nach stimmts da ich bei 0V -> 0Grad habe und bei 10V -> 160Grad plus einer Nachkommastelle also 0 und 1600 siehe Bild im Anhang!

Danke euch
 

Anhänge

  • Analogverstärker.JPG
    Analogverstärker.JPG
    39 KB · Aufrufe: 17
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe noch ein Problem...

Ich habe mir eine Visu gemacht per Logo LWE...funktioniert soweit auch und habe dort auch eine EIN/AUS schalter als Merker Visualisiert... läuft auch soweit...


Das Problem ist wenn ich zbs. einen Stromausfall habe muss der letzte Stand des Schalters gespeichert werden also remanent sein das eben der Schalter bzw. die Steuerung wenn Stromwiederkehr ist wieder weiterläuft...

Das Problem ist ich kann keinen Softwareschalter (Buchstabe B) in der LWE verwenden da ich keine auswählen kann mit Buchstaben B welchen ich bei der Logo Comfort 8 aber auswählen kann..

Wie gesagt Taste drücken EIN -> Tasten drücke wieder AUS Stromausfall remanent EIN


Mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem mit dem LWE (Logo Web Editor).
Ich habe ausversehen die "Palette" zugeklappt oder geschlossen.
Jetzt kann ich sie leider nicht mehr öffnen oder ich finde den Menüpunkt nicht.
Kann mir vielleicht jemand helfen?

Diese Palette meine ich
1666848673550.png

Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Besten Dank im Voraus.
 