Hallo Zusammen,

ich bin ehrlich und habe gar keine Ahnung ☹

Wir haben eine Logo RC230 in einem Industrieofen.

Dort sind Parameter eingestellt und diese hat niemand mehr, weil es unsere Logo zerschossen hat.



Also wir haben 6 Heizkreise, die programmiert werden müssten.





Regelkreis 1 und 6 für 30 Sek

Dann Regelkreis 2 und 3 für 30 Sek

Und dann Regelkreis 4 und 5 für 30 Sek.

Immer wenn die vorgegebene Temperatur noch nicht erreicht ist, sollen die Heizkreise abwechselnd heizen.



Wir haben uns eine identische Logo besorgt und unten das Zweite Bild mit angeschlossen.

Geht alles, aber die Parameter sind nicht da. Wir wissen auch nicht wo diese gespeichert sind.



Wer kann mir helfen ???









Das ist unsere defekte Logo ☹
 
Sorry hier die BIlder
 

Anhänge

  • WhatsApp Bild 2024-10-07 um 10.59.09_d074a940.jpg
    WhatsApp Bild 2024-10-07 um 10.59.09_d074a940.jpg
    240,9 KB · Aufrufe: 41
  • logo.jpg
    logo.jpg
    38,7 KB · Aufrufe: 39
  • logo1.jpg
    logo1.jpg
    57,9 KB · Aufrufe: 41
  • logo2.jpg
    logo2.jpg
    42,2 KB · Aufrufe: 41
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben uns eine identische Logo besorgt
Du könntest die Platine mit den weißen Relais von der kaputten Logo durch die Platine aus der besorgten Logo ersetzen. Mit Glück geht dann die Logo wieder und du kannst endlich ein Backup des Programms machen. Oder frage den Hersteller/Lieferant der Anlage nach dem Programm.
 
Wir haben uns eine identische Logo besorgt und unten das Zweite Bild mit angeschlossen.

Geht alles, aber die Parameter sind nicht da. Wir wissen auch nicht wo diese gespeichert sind.
Da werden nicht nur die Parameter fehlen, sondern das komplette Programm.
Mögliche Lösungen hat ja PN/DP schon genannt.


PS:
:unsure:
Wenn man dann das Programm hat, wäre es auch eine gute Gelegenheit, die LOGO! durch eine aktuelle Version zu ersetzen, wo man das spezielle LOGO!-Programmierkabel nicht mehr braucht.


PPS:
Macht die alte LOGO! gar nichts mehr oder startet sie wenigstens noch?
Bei Letzterem könnte man vlt. noch das Backup ziehen.
 
Ich weiß nicht, welche Funktion die LOGO! dort hat, aber garantiert nicht das Speichern von Parametern.

Diese LOGO! ist uralt, hat 6 AC-Eingänge, 4 Relaisausgänge, keine Analogwertverarbeitung.
Die Regler werden wohl eigenständig arbeiten.
 
Suche dir einen Elektroniker und lass ihn die kaputte Relais-Platine tauschen ("aus zwei mach eins"):
Du könntest die Platine mit den weißen Relais von der kaputten Logo durch die Platine aus der besorgten Logo ersetzen. Mit Glück geht dann die Logo wieder und du kannst endlich ein Backup des Programms machen.
Mit guter Chance ist nur die Relais-Platine kaputt (da ist die Betriebsspannungsversorgung aus 230V drauf, lässt sich vielleicht notfalls sogar reparieren).
Die Prozessor-Platine (dein viertes Foto mit dem Display) ist vermutlich noch heil. Da ist das Programm drauf.
 
Zurück
Oben