Meine erste Sistema Berechnung

uweschwarz

Level-2
Beiträge
334
Reaktionspunkte
21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mich soweit es mit den Kochbüchern von Sistema ging in das Thema eingearbeitet und würde anhand eines Beispiels gern überprüfen, ob ich es richtig verstanden habe.

Ich möchte eine sicherheitsgerichtete Abschaltung mit der Überwachung eines Prozessdruckes organisieren. Für die Logik möchte ich eine F-CPU von Siemens verwenden.

Ich plane folgende Sicherheitskette:

1771950158748.png
Der Sensor ist ein Cerabar PMP50**BA von Endress + Hauser, das Sicherheitskoppelrelais ist von Siemens und Leistungsschalter LS2 und QUALSI (zweiter Leistungsschalter) stehen noch nicht fest, aber ich gehe davon aus, dass diese Geräte das PL nicht negativ beeinflussen werden.

In der Logik der F-CPU würde ich den Prozesswert des Sensors mit einem Grenzwert vergleichen und bei Verletzung der Grenze einen Ausgang setzen, der das Sicherheitskoppelrelais ansteuert, welches wiederum den Leistungsschalter auslöst.

Für den Sensor liegt ein SIL Zertifikat vor.

gefordertes PLr ist c

In Sistema habe ich den Sensor als gekapseltes System mit SIL definiert.

1771950514132.png

1771950538397.png
1771950551008.png

Würde das bis dahin so passen? Muss ich die F-CPU mit aufnehmen?

Sobald ich die Daten für die Leistungschalter bekomme, würde ich diese noch hinzufügen.

Herzliche Grüße
Uwe
 

Anhänge

Zurück
Oben