Messungen auf Förterband

H

HeikoHügel

Guest
Hallo ich habe ien Problem ich habe eiene sps S7-200, CPU 226.

das problem ist so ich habe ein Förderband auf dem Forderband werden meherer Bilder (4 Cameras) Geschossen und ausgewehrtet, danach bekommen ich ein IO/NIO signal an die SPS. Da aber die Bilder Parallel gemacht werden weiß ich nicht wie ich mir das ergebniss in der sps merken kann, so dass ich am ende des Bandes das teil dann als io/nio auswerten kann.

Vielleicht hat ja jemand einen tip für mich Danke
 
Meinst du SHRB?
wenn ja wie kann ich dies einsetzten mir ist zwar die sps sprache bekannt aber die sonderfunktionen kenne ich noch nicht so
 
Hallo Heiko,

wenn es bitweise sein soll, ist unter "Schieben/Rotieren" bestimmt etwas Passendes dabei. Für Schiebefunktionen lassen sich auch Tabellen einsetzen. Beispiele dazu gibt's jede Menge, meistens unter "Lauflicht"
 
keine lösung

Also eine brauchbare lösung konnte ich bist jetzt noch nicht finden, vielleicht hat ja einer von euch noch eine gute idee
 
schieben

ganz einfach wenn das tei io ist setzt du ein bit (merker)
und bei jedem neuen takt schiebst du es in einem wort weiter z.B.

U E X.X //IO Signal Kamera
S M 100.0 //Schiebemerker

U M Y.Y //Flanke neues Teil (oder Band startet wieder)
spbnb _000
L MW 100 //Schieberegister wird geladen
SLW 1 //Merker werden um eine stelle nach links geschoben
T MW 100 //Schieberegister wird mit neuem Wert überschrieben
_000: NOP 0
 