Ralle, du doch immer
. Ich bin auch gegen sinnloses Migrieren, zumal es immer mit einem gewissen Risiko, und auch meist auch mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden ist. Es handelt sich um eine etwas verkorkste Anlage, welche vor >>10 Jahren nicht von uns errichtet wurde. Es ist eine der schlimmsten Anlagen, die ich in den letzten 25 Jahren gesehen habe. Ich würde zu gerne den Namen des Pfuschers in Großschrift hier posten, was ich mir aber verkneife. Die Baugruppen sind wahrscheinlich schon damals über eBay bezogen worden, so alt wie sie sind. Schaltplan, Software und Schaltschrank - alles eine Handschrift. Diese Anlage hatten wir zeitaufwendig vor einigen Jahren im laufenden Betrieb einigermaßen in Ordnung gebracht. Und zwar hatten wir damals einen IPC mit Soft-SPS und Visu neu ins Spiel gebracht, und damit über Profibus die Eingänge der alten SPS geholt, so wie die Ausgänge einen nach den anderen überschrieben. Viele Signale mussten verdrahtungstechnisch erst einmal zugeordnet werden, nicht nur im Schrank, sondern auf dem ganzen Firmengelände. Unser IPC sollte eigentlich nur während des Umbaus seinen Dienst tun. Nach dem Umbau war angedacht, die alte S7314 mit meiner Software zu ertüchtigen und auf dem ebenfalls vorhanden PC meine Visu zu installieren. Der alte PC starb in der Umbauzeit und der Kunde wollte unseren IPC samt Soft-SPS und Visu behalten. Somit blieb die alte S7314 nur als Koppler für die beiden S7-Racks.
So lief die Anlage in den letzten 5 .. 6 Jahren. Jetzt sind mehrere kleine Nebenanlagen hinzu gekommen, u.a. eine S7-1512SP und ein paar Anschaltungen ET200SP, welche über Glasfaser-PN angeschaltet und visualisiert werden müssen. Zudem bahnt sich ein Ausfall unseres IPC an (Elektrolyt läuft aus), so dass weitere Maßnahmen notwendig werden. Gewöhnlich tauschen wir unsere damals eingesetzten IPC mit DP-Schnittstelle durch einen IPC227E (nur für die Visu) und eine Hardware-CPU (S7315-2 PN/DP oder Viba314SB) aus. Da es in diesem Fall immer noch S7-300 Baugruppen gibt, möchte ich die 314er wegrationalisieren und die neue 315er direkt auf das Rack setzen. Dieses Umsetzen der Adressen sorgt bei mir immer für reichlich Kopfschmerzen.
Da so viel auf einmal umgemodelt werden muss, einige Sachen ohnehin in TIA gemacht werden müssen, gehe ich jetzt diesen Schritt mit der Migration. Die Visu lässt sich in TIA auch sehr viel besser bearbeiten. Neuer IPC, Windows 10 IoT usw. Schwachstellen "sterbender IPC", "Windows 7" und "historische S7314C-2DP" werden beseitigt.