LOGO MyPV Sol-Thor RS485

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es mit dem Janitza - Tool klappt, dann hast du die halbe Miete schon.
Du kannst nun mit Wireshark mal den Datenverkehr mitschreiben. Zuerst mit Janitza und dann mit Logo. Dann siehst du die Unterschiede.
Hier mal ein Youtube-Video dazu:
Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.
 
Du liest die Daten verkehrt.
Laut der Beschreibung von Sol-Thor sind alle Werte 16 Bit unsigned.
1748079031045.png
Du liest aber die Werte den F/I-Konverter als Float-Werte (32 Bit) ein. Du brauchst nur einen analogen Netzwerkeingang.
Da es Unsigned-Werte sind und der analoge Netzwerkeingang sie aber als 16 Bit signed interpretiert, werden Werte größer 32767 als negative Zahlen dargestellt.
Hinzu kommt, dass bei der LOGO! die Modbus-Adressierung 1-basierend ist, bei Sol-Thor aber 0-basierend. Daher musst du in der Verbindungstabelle zur Adresse 1 addieren.
Besipiel: Statt HR1000 --> HR1001.
 
Zurück
Oben